土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 异形柱板梁 \ 异形柱节点核心区抗剪承载力计算

异形柱节点核心区抗剪承载力计算

发布于:2023-01-20 14:53:20 来自:建筑结构/异形柱板梁 [复制转发]

图片

图片

图片

错误:0.21/0.85*1*1*1*0.86*19.1*500*950/1000=1927.6 与1577.8不一致。

正确:

对工字形变截面,程序不取最大截面,而是偏安全的取平均截面高度计算。

即:(600+950)/2=775  

ζh由表5.3.2-2  ζh=0.8625 ,程序为保留2位有效数字显示为0.86 ,

ζN=1.00 ζv=1.00

0.21/0.85*1*1*1*0.8625*19.1*500*775/1000=1577.1与程序计算一致。

如模型这种设置,X向梁和框架柱未共节点,软件不计算X向的节点核心区抗剪承载力。


知识点:异形柱节点核心区抗剪承载力计算

关于异形柱节点核心区受剪承载力的盐酸


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

异形柱板梁

返回版块

7858 条内容 · 120 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

梁墙搭接生成的暗柱到底是怎么算的?

以下文章来源于PKPM构力科技 ,作者赵珊珊、李健 规范中要求剪力墙与其平面外相交的楼面梁刚接时,可以沿楼面梁轴线方向设置暗柱,程序中已经实现了自动添加暗柱,暗柱的内力是如何选取的,尺寸是怎么确定的?本文将为大家一一揭晓。

回帖成功

经验值 +10