土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 空调加长铜管后超过多少米需要补加制冷剂?如何补加呢?

空调加长铜管后超过多少米需要补加制冷剂?如何补加呢?

发布于:2023-01-19 10:09:19 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]

外机高于内机空调的连接管落差大于10米,每隔6米一定要留回油弯。(弯的半径约30CM)

 


  

备注:以上是一般情况下,具体机型请见技术服务手册及使用说明书要求。


家用空调安装时加长连接管后,须  严格按照铭牌或说明书要求  进行冷媒加灌,  少加、多加或漏加会造成系统故障 


售后常见问题:


1)加长连接管未追加冷媒。

2)维修过程发现压缩机坏,不进行问题查找,直接更换压缩机,   导致损坏多台压缩机。


加冷媒

基础知识

①R410A是由R32和R125两种工质按1:1的质量分数混合而成的HFCs类制冷剂。

 ②同R22相比,R410A的冷凝压力大约是R22的1.6倍,是一种高压制冷剂,需要提高系统耐压强度。 

 ③R32相对R410A而言,R32制冷剂饱和压力约高2.5%。

  

加冷媒注意事项

①因为R22和R410A两种成分和压力不同,机器的铜管厚度也不同,所以两种冷媒禁止混用. 

②维修用测量仪表和定量充注制冷剂设备也要专用;

  

③连接管加长后,须严格按照铭牌或说明书要求进行冷媒加灌,少加或漏加会造成系统故障!

  

冷媒罐

如果使用由虹吸管的制冷剂容器,就不需要把容器倒置。

各种瓶身的颜色区别


 


  

加冷媒步骤

①将抽真空时接真空泵侧的接头接在冷媒罐上,拧紧; 

②先打开1/10圈冷媒罐开关,接压力表软管有气体喷出3秒后拧紧软管螺纹;  (排空连接管里面气体)

③打开压力表及冷媒罐开关  (注意不能开得太大以免造成液击)


 


④变频空调加冷媒要将空调设置为  制冷P1或收氟模式  下运行,控制好冷媒罐的开度,根据压力对照表加冷媒;


⑤加冷媒关紧压力表开关等待  5分钟  后,压力、电流值如仍偏低,可再加少量冷媒观察,直至压力电流符合对照表要求。 


⑥加好后关紧冷媒罐开关,快速卸下大阀门压力表软管,装好后盖螺帽和注氟嘴螺帽,并用扳手紧固。


一般情况下 家用变频机  P1模式或收氟模式


P1

 制冷模式下  遥控设定18度    风机调为高档风速,制冷模式下3秒内,连续按睡眠键或灯光键4次(U尊U越按5次)

强制频率  58HZ

睡系列、月亮女神按CO2、灯光键


收氟模式

 上电5min内,3秒内连续按遥控器灯开关键3次。显示Fo,持续时间25min。各负载安装按照开机制冷运行处理(风速最高档,设定温度16℃)

强制频率  60HZ

按任意键退出收氟模式;或运行25min后自动退出并关机。



【免责声明】:文章版权归原作者所有,内容为作者个人观点。如有侵权,请联系删除。


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

制冷技术

返回版块

14.6 万条内容 · 792 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

水冷螺杆冷水机组使用、结构原理、安装调试、维护保养!

水冷螺杆式冷水机组可用于提供空调系统冷水,与风柜及组合式空调等末端空气处理机组组成各种大型集中式空调系统,广泛应用于宾馆、酒店、医院、商场、办公楼、娱乐场所等处的空气调节。也可用于工业生产中工艺流程的降温。本期我们就一起来看一看水冷螺杆机的使用和维保。

回帖成功

经验值 +10