土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 空调风口与建筑装修

空调风口与建筑装修

发布于:2023-01-12 09:46:12 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]

引言

建筑物的精装修或二次装修的设计和施工通常由装修公司承担,装修设计者对建筑装饰效果特别重视,对空调效果则重视不够,装修后的空调效果会受到一定影响。本文介绍了装修设计时集中空调系统风口选型和布置方面的一些体会。

空调风口与建筑装修的协调

空调风口不仅要承担空调系统的送回风功能,同时也是建筑室内装饰物的组成部分。精装修或二次装修设计时不仅要考虑风口本身的功能,同时应兼顾风口的建筑装饰效果以及与灯具的协调。

1.1 风口规格应统一

风口型号规格一般根据空调负荷和送风量确定,多数情况下同一功能类型房间内的风口型号和规格是统一的。例如在办公区无论房间开间大小,散流器的面尺寸统一选为600mm×600mm,这样的散流器刚好占据活动吊顶的一个单元格,看起来比较自然大方,且与常规600mm×600mm或1200mm×600mm 灯盘的外形尺寸协调一致。其实很多办公房间选用比600mm×600mm小的散流器是完全可以的(特别是在小房间),选用600mm×600mm的散流器设计上并不合理,而且造成了资金浪费,但从整齐美观的角度来看却是必要的,楼层内空调房间的风口型号过多会显得比较凌乱。因此风口的型号规格不完全取决于理论计算结果,还应在此基础上结合建筑装修设计进行适当调整。

1.2 风口布置应均匀对称

布置风口时要有一定规律,尽量做到均匀对称。个别不需要送风口或未设末端空调设备的地方可以布置装饰性的假空调送风口,起对称补位的作用。

1.3 风口与灯具应协调

灯具布置是建筑装修设计的重点。灯具作为发光体对装修效果影响较大,而空调风口则相对次之。灯具的照明功能决定了其位置的重要性,灯盘往往要求占据最佳的平面位置,灯具的位置偏了比较显眼,也会直接影响照明效果。因此装修时应优先考虑照明灯具的布置。

1.4 风口色彩与吊顶色彩应协调

风口的色彩应与吊顶色彩协调,与吊顶颜色接近为佳。应在施工图上注明由甲方和装修设计者现场确定风口的颜色,传统的铝合金本色风口已经不太适用,与吊顶色彩相一致的彩色喷塑风口更受欢迎。

1.5 选用新型产品

对于装修档次较高的建筑,可以选用送回风口与灯盘一体化的产品。建筑采用吊顶回风时,利用灯盘回风可使回风更加均匀,也有利于灯盘散热,且灯盘结构变化不大(在灯盘两侧开出细长回风口即可),目前工程中应用较多。

而采用灯盘送风不仅要在灯盘两侧开细长的送风口,而且灯盘上要有与送风管相连接的连箱,结构比较复杂;另外,细长的灯盘条缝型送风口无法平送出贴附型气流,空调舒适性不好,因此采用灯具送风时要慎重。

空调风口布置

在建筑装修工程中方形散流器和条缝型风口应用比较普遍。一般办公室常采用方形散流器来满足空调送风和建筑装饰的需要;在装修豪华、吊顶上设有灯池的特殊房间如经理室、会议室、会客室、前台接待处等地方,则通常在灯池边或窗墙边布置条缝型风口,尽量不破坏吊顶的建筑装修造型。条缝型风口的装饰作用很强,一般不易察觉到它的存在。圆形散流器在活动方格为主的吊顶中无法使用,一般用在圆形的大厅、灯池、接待台中。百叶风口或蛋格式风口风感较强且不如散流器美观,一般布置在走廊、卫生间、开水房等次要场所。

2.1 风机盘管的送回风口布置

图1为普通办公室(有600mm×600 mm的活动吊顶)内风机盘管与上送上回风口的5 种连接方式。a型为早期的风口布置方式,新风口与新风管直接连接,与风机盘管无关,空调效果最好,但是房间内存在3种型号规格的风口,显得很凌乱。随后发展到新风管直接接入风机盘管出风管或回风箱的方式,室内吊顶的风口类型减少到两种( b 型、c型)。b 型和c 型比较常用,送风均用600mm×600mm的散流器,回风用600mm×600mm或1200mm×300mm单百叶风口(带过滤层) 。为了美观和检修方便,有的风机盘管回风口采用1200mm×600mm的大百叶风口(占用2个活动吊顶格) ,尽管这样做从空调设计的角度来看没有必要而且比较浪费。

图1 普通办公室内风机盘管与风口的连接方法

为了使风口的类型更少(统一成一种类型),出现了d 型布置方式,即在风机盘管的回风箱后接风管,送回风口均采用600mm×600mm 的散流器,但此法的缺点是过滤层只能设在后回风箱的接口法兰上,过滤网的安装和清洗都比较麻烦,对风机盘管的使用效果有影响。e型布置方式将风机盘管紧贴内墙侧布置,细长的回风口布置在了人们不易察觉的墙边,吊顶上只布置600mm×600 mm 的散流器,这种方法既美观又便于过滤网的拆卸清洗。图1中5 种风口布置方案在实际工作中可根据需要选用,由于a 型和c型的矩形回风口布置在吊顶中部,因此要注意与室内灯盘的协调,风口走向应与灯盘走向保持一致。

对于会议室、经理室等装修要求较高的房间应采用条缝型风口。它不仅能实现空调送、回风,而且能成为建筑装饰物的一部分并融入其中,比较美观大方。在此种情况下,有采用回风管和不采用回风管而直接用吊顶回风两种设计方案,见图2,3 。对这两种连接方式,可能会有人认为送回风口过于靠近而觉得设计不合理、空气会短路,从而导致空调效果不佳,但实际使用证明空调效果还是比较令人满意的。这种设计思路的根据是空调送风气流组织是室内空调效果的主要影响因素,尽量使房间内空调送风均匀分布即可获得较好的空调效果,而回风气流的影响作用和范围很小,在回风侧的条缝型风口上接送风管就能弥补回风侧空调送风量的不足,这一设计思路在建筑装修设计时比较常用。

图片

图2 回风口与回风箱相连接的风机盘管与条缝型风口连接图

图片

图3 采用吊顶回风的风机盘管与条缝型风口连接图

风口布置应注意的问题

3.1 围护结构侧空调送风

在空调风口布置方面,南方地区和北方地区存在一定差异,南方地区的空调气流组织方案不能盲目照搬到北方地区。南方地区冬季的空调热负荷很小,空调的气流组织设计主要考虑夏季的空调效果,即可以只考虑人员活动区的空调送风,也可以把外窗墙侧设为回风区,夏季外围护结构的空调负荷直接由回风带走。在南方地区,室内外温差过大时在窗体较薄的外窗处送风过多会引起外窗结露。在北方地区,冬夏季空调负荷都较大,空调气流组织要冬夏两季兼顾,外围护结构一侧不应设空调回风口,而空调送风口应靠近外围护结构一侧,这样有助于首先消除外窗墙侧的冷负荷和冷风渗透负荷,避免冬季人体不适。但不能一概而论,对具体建筑条件还要具体分析,例如北方地区某银行营业厅的外窗墙侧就以回风为主,空调送风量就比较小,空调送风主要集中在大厅中部人员排队等候的区域。这样的设计思路主要是源于该营业厅建筑的实际情况:无通向室外的大门;外窗全部为密封良好的固定中空玻璃窗,冬季无冷风侵入;人员在外窗侧停留的时间比较短,主要集中在柜台前排队等候。因此虽然是在北方地区,围护结构侧空调送风量偏小的气流组织设计方案却是可行的。

图片

3.2 布置空调风口时要考虑空调内外区的差异

内区房间空调负荷较小且变化幅度不大,空调效果容易达到,为了配合建筑装修设计,空调内区房间气流组织可以比空调外区房间稍差一些。

3.3 灯池侧送风

尽管条缝型风口对建筑装饰的影响很小,但在实际工作中仍会有建筑师提隐藏风口的不合理要求,或将空调的送回风口都设在灯池上凹的四个侧面上进行侧送侧回,这样的设计方案一定要谨慎采用。大空间侧送风的空调效果是勿庸置疑的,但在小房间、小灯池内采用侧送风很容易导致送风气流短路,空调风直接吹向灯具也不合理,在实际工作中也很少看到这样的实例。

3.4 出口风速的校核

条缝型风口的出口风速应进行校核,送风静压箱的长度过短会给在条缝型风口下面工作的人带来明显的吹风感(条缝型风口叶片可以取为单向或双向30°,不一定是0°),尤其是在经理室、会议室等重要房间,人员以静坐为主,与人员活动时的情形完全不同,风口风速更应校核。

3.5 空调末端设备选择

空调外区的房间采用条缝型风口后,受建筑造型的限制,空调气流组织的不均匀性大大增加,送风效果不如散流器好。由于灯池上凹,吊顶内设备安装空间变小,一般都简化为吊顶直接回风,空调负荷相应增大,因此有条件时应考虑将空调风机盘管或VAV 箱的型号加大。

3.6 条缝型风口安装问题

条缝型风口的长度、宽度与装修尺寸有很大关系,正式订货或加工前最好到装修施工现场进行核对,避免到货后与实际尺寸有出入。条缝型风口的窄边总宽度仅为150mm或200mm,折边很小,吊顶开洞尺寸必须精确。设计条缝型风口时应避免超长,超长的条缝型风口都是一节一节连接起来的,容易出现扭曲现象,影响装修美观。

本文来源于网络,如有侵权,请联系删除

知识点:空调风口与建筑装修

相关推荐:

空调风口与建筑装修的协调



全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 567 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

土建施工与风机盘管加新风系统安装配合

风机盘管加新风系统安装需要土建配合的内容: (1)风机盘管应在建筑结构工程施工完毕,屋顶做完防水层,室内墙面、地面抹完后进行安装。 (2)风机盘管安装的高度和位置,应依据施工图和土建吊顶的高度确定,考虑向下或侧向风口的安装。同时与其他专业协调配合,确定连接进出水管的标高、凝结水管的坡度等后再进行安装。 (3)明装托、吊卡件必须在安装层的结构顶板完成后进行;立管安装应在主体结构完成后进行;支管安装应在墙体砌筑完毕,墙面未装修前进行(包括暗装支管)。

回帖成功

经验值 +10