选择阀门主要依据是阀门的流量特性曲线,和阀权值等参数.球阀属于快开阀,一般用于有快开快关的场合,管径也比较小.闸阀阻力小,关闭后密闭性好,内漏少,常用于干管的关断;截止阀阻力大,阀权值高,所以用来调节末端的流量比较合适;碟阀体积小,可以调节阀瓣的形状来设计成不同流量特性的阀门,有关断,调节,管径也能做得很大,选择时有样本参照最好!

阀门的选择的主要依据是管路系统的要求要与阀门的流量特性曲线相适应,一般来讲截止阀主要用于流量的调节,但其自身的阻力较大,且盘根容易漏水;闸阀的阻力较小且关断性较好,但不利于流量的调节;球阀适用于快速关断系统,一般管径较小;蝶阀的体积小,结合截止阀、球阀的优点,既可调节,又有比较好的关断性,管径也比较大,适用范围比较广,分热水、冷水两种。


按按用途和作用分类 

〈〉截断阀类 主要用于截断或接通介质流。包括闸阀、截止阀、隔膜阀、球阀、旋塞阀、 
碟阀、柱塞阀、球塞阀、针型仪表阀等。 
〈〉调节阀类 主要用于调节介质的流量、压力等。包括调节阀、节流阀、减压阀等。 
〈〉止回阀类 用于阻止介质倒流。包括各种结构的止回阀。 
〈〉分流阀类 用于分离、分配或混合介质。包括各种结构的分配阀和疏水阀等。 
〈〉安全阀类 用于介质超压时的安全保护。包括各种类型的安全阀。 

按主要参数分类  ehvacr.com

(一) 按压力分类 
〈〉真空阀 工作压力低于标准大气压的阀门。 
〈〉低压阀 公称压力PN 小于1.6MPa的阀门。 
〈〉中压阀 公称压力PN 2.5~6.4MPa的阀门。 
〈〉高压阀 公称压力PN10.0~80.0MPa的阀门。 
〈〉超高压阀 公称压力PN大于100MPa的阀门。 
(二) 按介质温度分类 
〈〉高温阀 t 大于450C的阀门。 
〈〉中温阀 120 C小于 t 小于450 C的阀门。 
〈〉常温阀 -40 C小于 t 小于120 C的阀门。  暖通-空调-在线
〈〉低温阀 -100 C小于 t 小于-40 C的阀门。 
〈〉超低温阀 t 小于-100 C的阀门。 
(三) 按阀体材料分类 
〈〉非金属材料阀门:如陶瓷阀门、玻璃钢阀门、塑料阀门。 
〈〉金属材料阀门:如铜合金阀门、铝合金阀门、铅合金阀门、钛合金阀门、蒙乃尔合金阀门  nuantongkongtiaozaixian
铸铁阀门、碳钢阀门、铸钢阀门、低合金钢阀门、高合金钢阀门。 
〈〉金属阀体衬里阀门:如衬铅阀门、衬塑料阀门、衬搪瓷阀门。 

通用分类法 

〈〉这种分类方法既按原理、作用又按结构划分,是目前国际、国内最常用的分类方法。一般分 
闸阀、截止阀、节流阀、仪表阀、柱塞阀、隔膜阀、旋塞阀、球阀、蝶阀、止回阀、减压阀 
安全阀、疏水阀、调节阀、底阀、过滤器、排污阀等。


本文来源于网络,如有侵权,请联系删除

知识点:各种阀门的优缺点分析

相关推荐:

管道、仪表、阀门安装中的问题



  • rolandiltg
    rolandiltg 沙发

    学习了,学习了,学习才能强国~~

    2023-01-11 09:42:11

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 567 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

浅谈高层建筑地下室通风与排烟设计

高层建筑地下室面积大,层数多为1-3层,除大部分作地下车库处,常设置部分设备用房,如高低配电室,水池,下工事,则地下层还应设有有防进出风口部分(滤毒室、进风机房、密闭通道,消毒通道,扩散室、活门室等),因此,地下室集中了水电,通风空调大部分管线,特别是通风排烟管道,尺寸大,系统多,在工程设计中,有必要把平时通风管道兼作火灾时该区的排风排烟管,以减少地下室上部空间占用及风管用量,而排风排烟机合理组合及控制,对于火灾时排风排烟系统可靠地转换为排烟系统就显得很重要。

回帖成功

经验值 +10