  • 威尼斯计算
    管道布置设计应符合工艺管道及仪表流程图的要求;
    (2)管道布置应统筹规划,做到安全可靠、经济合理、满足施工、操作、维修等方面的要求,并力求整齐美观;
    (3)在确定进出装置(单元)的管道方位与敷设方式时,应做到内外协调;
    (4)厂区内的全厂性管道的敷设,应与厂区内的装置(单元)、道路、建筑物等协调,避免管道包围装置(单元),减少管道与铁路、道路的交叉;
    (5)管道应架空或地上缴设。如确有需要,可埋地或敷设在管沟内;
    (6)管道宜集中成排布置,地上的管道应敷设在管架或管墩上;
    (7)在管架、管墩上布置管道时,应使管架或管墩所受的垂直荷载、水平荷载均衡;
    (8)全厂性管架或管墩上(包括穿越涵洞)应留有10 %-30%的裕量,并考虑其荷重。装置主管廊管架宜留有10%-20%的裕量,并考虑其荷重;
    (9)输送介质对距离、角度、高差等有特殊要求的管道以及大直径管道的布置,应符合设备布置设计的要求;
    (10)管道布置不应妨碍设备、机泵及其内部构件的安装、检修和消防车辆的通行;
    (11)管道布置应使管道系统具有必要的柔性。在保证管道柔性及管道对设备、机泵管口作用力和力矩不超出过允许值的情况下,应使管道最短,组成件最少;
    (12)应在管道规划的同时考虑其支承点设置。宜利用管道的自然形状达到自行补偿;
    (13)管道布置宜做到“步步高”或“步步低”,减少气袋或液袋。不可避免时应根据操作、检修要求设置放空、放净,管道布置应减少“盲肠”;
    (14)气液两相流的管道由一路分为两路或多路时,管道布置应考虑对称性或满足管道及仪表流程图的要求。
    (15)管道除与阀门、仪表、设备等需要用法兰或螺纹连接者外,应采用焊接连接。
    下列惰况应考虑法兰、螺纹或其他可拆卸连接:
    • 因检修、清洗、吹扫需拆卸的场合;
    • 衬里管道或夹套管道;
    • 管道由两段异种材料组成且不宜用焊接连接者;
    • 焊缝现场热处理有困难的管道连接点;
    • 公称直径小于或等于100mm的镀锌管道;
    • 设置盲板或“8”字盲板的位置。
    (16)气体支管宜从主管的顶部接出。
    (17)有毒介质管道应采用焊接连接,除有特殊需要外不得采用法兰或螺纹连接。有毒介质管道应有明显标志以区别于其他管道,有毒介质管道不应埋地撤设。
    (18)布置固体物料或含固体物料的管道时,应使管道尽可能短。少拐弯和不出现死角: