土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 梁板钢筋验收注意要点

梁板钢筋验收注意要点

发布于:2022-12-23 09:40:23 来自:施工技术/工程项目管理 1 119 [复制转发]

一、梁的上排附加钢筋支座钢筋长度是否等于梁1/3。梁的下排附加钢筋支座钢筋长度是否等于梁1/4。



二、梁的上层面筋间距不均匀。经常上人,且垫块较少,导致钢筋混乱。解决办法:增加垫块,确保板厚的同时,防止因上人导致钢筋被破坏。用扎丝将钢筋固定牢固,后期混凝土浇筑过程中,施工人数较多,为保证施工质量,管理人员及时跟进,浇筑过程中安排钢筋班组人员紧跟。


三、板的上部面筋,弯钩弯锚方向错误。这是施工中常见的问题。产生原因:工人在施工过程中,绑扎不注意,随意进行绑扎。弯钩的作用是起到锚固,提高整体稳定性。解决办法:加强施工过程的管理。

四、梁上穿墙套管预埋钢筋错误。产生原因:工人为了施工方便,不按照图纸施工。这个部位是个施工以及验收容易忽略的点,梁上预埋套管的详细构造做法,在结构施工图中可以体现。解决办法:加强图纸检查,现场管理。


五、梁的直锚固长度不足。产生原因:工人在施工过程中,下料过短。影响结构受力。解决办法:更换符合图纸设计的钢筋!严格控制工程质量。


最后,还有一些其它的小问题,就不一一叙述,例如:钢筋漏绑、吊模的高度,宽度、反坎使用混凝土撑块等。

  • 敬于才华
    敬于才华 沙发

    钢筋的级别型号规格数量,钢筋的锚固长度,接头面积百分率,接头位置,钢筋的位置是否正确,钢筋预埋件的位置,数量是否符合设计要求

    2022-12-23 19:33:23

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

工程项目管理

返回版块

4.51 万条内容 · 362 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

墙柱钢筋验收时容易出现的问题

一、墙柱的定位筋偏移较多,使得墙柱钢筋的保护层不符合要求。原因是下层混凝土顶板在进行混凝土浇筑过程中,由于震动棒振捣过于剧烈,导致墙柱钢筋发生位移,当混凝土凝固后,墙柱钢筋发生偏移。进行绑扎本层墙柱钢筋时,与定位线偏移较大。如果不处理,到最后墙体是歪的,而且每一层的墙都不在一个竖直线上,当上部荷载传递时,影响结构受力,更有可能影响结构的安全!解决办法:将钢筋弯至规定位置,打弯后的钢筋加上附加钢筋。

回帖成功