土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 公共建筑哪些场所需要设置备用照明

公共建筑哪些场所需要设置备用照明

发布于:2022-12-22 11:50:22 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]

应急照明包括疏散照明、事故、备用照明(分为连续工作照明和非连续工作照明)

面积大于1500平米的营业厅需要设置事故备用照明(非连续工作),照度要求不低于正常照度的50%。


消防备用照明的场所:变配电室、柴油发电机房、排烟机房等火灾时需要使用的房间。


手术室等正常工作不可间断的房间。

全部回复(0 )