第四章 送风量的确定

发布于:2022-12-20 10:44:20 来自:暖通空调/中央空调 0 16 [复制转发]

通常计算好冷(热)负荷之后就是选择相应的空气处理设备,如空气处理机组、风机盘管等,空气处理设备厂家一般都会有常规的产品样册,设计人员通过产品样册对应的制冷量选择即可,其对应一定的送风量,一般不需要计算送风量。然后很多情况下,会出现非标的设计选型,此时应计算送风量。


3.2.1 空调区送风状态的变化过程

设计工作中,通常采用空气质量平衡和能量守恒定律来进行空调系统的能量问题分析,质量平衡和能量守恒,即对空气作为研究对象,空气变化前后质量相等,能量相等。

如图表示一个房间的热湿平衡示意图,房间余热量(即房间的冷负荷)为Q(kW),房间余湿量(即房间的湿负荷)为W(kg/s),送入风量为qmkg/s)的空气,吸收室内余热和余湿后,此空气状态由O(hodo)变为室内空气状态N(hNdN),然后排出室外。

系统平衡后,总热量、总湿量均达到了平衡,即

image.png

image.png

即送风状态为O的空气,吸收余热为Q,余湿为W的空气变化过程是在h-d图上沿着室内状态点N点且=Q/W的过程线变化到N点。


3.2.2 夏季送风状态的确定和送风量的计算

系统设计时,室内状态点是确定的,且经过上节的负荷计算后,室内冷负荷与湿负荷也是已知的,待确定空气参数是image.png(送风量)和image.png(送风状态点)。

从图3-2上可以看到,送风状态点在通过室内点Nx、角系数(热湿比)image.png的线段上。如果预先选定送风温度,则送风状态点的其他参数就可以确定,继而可根据上节公式确定送风量。

image.png

工程上常根据送风温差(人为设定送风温差,一般为8℃左右)来确定Ox点。送风温差对室内温、湿度效果有一定影响,是决定空调系统经济性的主要因素之一。在保证既定的技术要求的前提下,加大送风温差有突出的经济意义。送风温差加大一倍,系统送风量可减少一半,系统的材料消耗和投资(不包括制冷系统)约减少左右

送风温差在选择送风温差是一个相当重要的问题。但送风温度过低,送风量过小则会使室内空气温度和湿度分布的均匀性和稳定性受到影响,这就是在洁净车间送风温差一般为5℃左右的原因。因此,对于室内温、湿度控制严格的场合,送风温差应小些。对于舒适性空调和室内温、湿度控制要求不严格工艺性空调,可以选用较大的送风温差。当送风口高度≤5m时,5℃≤△t≤10℃;当送风口高度>5m时,10℃≤t≤15℃。送风温差的大小与送风方式关系很大,对于不同送风方式的送风温差不能规定一个数字。所以确定空调系统的送风温差时,必须和送风方式联系起来考虑。对混合式通风可加大送风温差,但对置换通风方式,送风温差不受限制。目前,对于舒适性空调或夏季以降温为主的工艺性空调,工程设计中经常采用“露点”送风,即取空气冷却设备可能把空气冷却到的状态点,一般为相对湿度90% 95%的“机器露点”Lx(即沿着热湿比线与90%95%相对湿度线交点)。工艺性空调的送风温差宜按下表确定。

3-1 工艺性空调的送风温差和换气次数