土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 波形各类波形的含义和用途

波形各类波形的含义和用途

发布于:2022-12-19 13:35:19 来自:电气工程/电气工程原创版块 0 65 [复制转发]

知识点:防雷器

我们在进行防雷器选型时,常常会遇到10/350?s和8/20?s等波形。这些都是雷击过电压的模拟波形,用于各类防雷器的试验,检测其保护性能,并作为选型的重要参数。今天,钧和电子为您分享这些波形的具体含义和用途。


图片


一是,1.2/50?s冲击电压

雷击时线缆上产生的感应过电压的模拟波形,用于设备端口过电压耐受水平测试,主要测试范围:通信设备的电源端口和建筑物内走线的信号线测试。


图片


二是,1.2/50?s(8/20?s)混合波

该波形是浪涌发生器输出的一种具有特定开路/短路特性的波形。发生器输出开路时,输出波形是1.2/50?s的开路电压波;发生器输出短路时,输出波形是8/20?s的短路电流波。具有这种特性的浪涌发生器主要用于设备端口过电压耐受水平测试,主要测试范围:通信设备的电源端口和建筑物内走线的信号线测试。

三是,10/700?s冲击电压

雷击时线缆上产生的感应雷过电压的模拟波形。用于设备端口过电压耐受水平测试时用的波形,主要测试范围:建筑物外走线的信号线测试。

四是,8/20?s冲击电流

雷击时线缆上产生的感应过电压模拟波形,设备的雷击过电流耐受水平测试用标准波形,主要用于通信设备的电源口、信号口、天馈口。


图片


五是,10/350?s冲击电流

直流雷电流模拟波形,目前通信设备端口的防雷测试较少使用。

在选择防雷器时,这些波形都是重要的选型参数。同时,还需要根据现场的情况来确定最终型号。

图片

图片


其他:SPD中8/20us波形和10/350us波形的区别

1、雷电波形


两个波形表示的实际上是时间与电流的曲线,10/350us是典型雷电击穿大地的雷电流曲线,是雷电直接袭击电力线和避雷针的雷电流曲线。我们一般称 直击雷波形

其中10(微秒)表示冲击脉冲到达90%电流峰值的时间,而350表示从电流峰值到半峰值的时间,8/20也是同样的定义。


8/20us是典型雷电击穿大地(避雷针或临近接闪物)引起的电磁脉冲感应过电压,这个感应过电压击穿、烧毁设备时的电流曲线。我们一般称 感应雷波形


2、直击雷波形和感应雷波形的区别:


标准与规定的差异性:IEC国际电工委员会标准IEC1024《tag_1防雷规范》、IEC1312《雷电电磁脉冲防护》均执行10/350uS和8/20uS雷电波形。国家标准GB11032-2000《交流避雷器》、GB3482-3483-83《电子设备雷击实验、导则》均执行8/20uS雷电波形。 


根据理论计算,同等雷击电流作用下,10/350uS和8/20uS雷电焦耳能量之比为17.5:1(比如:一个8/20uS雷电流10KA其雷电焦耳为1000J,那么,一个10/350uS雷电流10KA其雷电焦耳近似为17500J),10/350uS和8/20uS雷电焦耳能量是有本质上的区别。



图片


按照IEC的“新要求”,测试“防护直接雷击的浪涌保护器”时应采用10/350波形冲击脉冲,而测试“防护间接雷击的浪涌保护器”时应采用8/20波形。如此看来,10/350us和8/20us各有特点,我们在选择防雷器时应该根据需防护的设备而选择对应的防雷器,适合的才是最好的。


相关推荐链接:

1、异步电机软运行机理探究

2、同步发电机运行技术与实践


评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

电气工程原创版块

返回版块

1.95 万条内容 · 406 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

风电机组玻纤叶片雷电接闪器布局仿真分析

知识点:接闪器 01 引言 随着风电产业的不断发展,风电机组的量级不断提升,雷电对风机叶片等部件损伤事件也不断增多。据统计,德国风场每年每百台风机的雷击事故率在10%

回帖成功

经验值 +10