土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 从火灾判例,谈消火栓跨防火分区保护的风险责任

从火灾判例,谈消火栓跨防火分区保护的风险责任

发布于:2022-12-16 13:57:16 来自:给排水工程/建筑消防给水 0 6 [复制转发]

室内消火栓跨防火分区保护时,仅可以穿越防火分隔水幕,禁止穿越防火卷帘,不应穿越防火门。

除非是穿越防火分隔水幕保护相邻防火分区的情况,室内消火栓的保护应仅限于所属防火分区的保护。

同时,本文提出:《消防给水及消火栓系统技术规范图示》中,防火分区共用消火栓的图示,理解有误。

 

在某重大火灾事故中,火灾烟气通过没有关闭的防火门迅速扩散,造成重大伤亡事故(责任人已批捕)。以此为鉴,如因消火栓水带跨防火分区保护,导致相邻防火分区的防火门无法有效关闭,烟气或火灾扩散的风险责任是巨大的。

一、防火分区基本概念:

防火分区,是建筑内部采用防火墙、楼板及其他防火分隔设施,分隔而成的局部空间,能在一定时间内防止火灾向同一建筑的其余部分蔓延。火灾发生时,通过防火分区把火势控制在一定的范围内,减少火灾损失,同时为人员安全疏散、消防扑救提供有利条件。

在水平方向,防火分区的主要分隔措施是防火墙,根据功能需要,也可能采用防火门、防火窗、防火卷帘、防火水幕等分隔措施。

参见:防火分区-概述

二、室内消火栓跨防火分区保护时,禁止穿越防火卷帘。

火灾发生时,防火卷帘第一时间联动下放,其效果视同于防火实墙。因此,消火栓禁止跨越防火卷帘进行保护。

参见:防火卷帘-主要结构及工作原理(3D版)

三、室内消火栓跨防火分区保护时,不宜穿越防火门。

设置在防火墙上的防火门,均为A类隔热防火门,要求满足一定的耐火完整性和隔热性要求,防火门门框与门扇、门扇与门扇的缝隙处应嵌装防火密封件,防止穿透烟气和热量。消火栓水带穿越防火门后,很难及时撤回,卡在门上的水带将导致防火门功能失效,以此导致的火灾或烟气扩散,将造成重大风险。因此,室内消火栓跨防火分区保护时,不宜穿越防火门。

特殊情况下,确需跨防火分区借用消火栓时,借用数量不应超过1根,且宜采用防止水带卡堵防火门的措施(比如在墙体下部分设置消防水带穿越孔等)。

参见防火门-主要功能及部件(3D)

四、室内消火栓跨防火分区保护时,可以穿越防火分隔水幕。

防火分隔水幕是由开式洒水喷头或水幕喷头、雨淋报警阀组或感温雨淋报警阀等组成,发生火灾时密集喷洒形成水墙或水帘的水幕系统。

防火分隔水幕是非物理分隔措施,室内消火栓跨防火分区保护时,可以穿越防火分隔水幕。

五、《消防给水及消火栓系统技术规范图示》中,防火分区共用消火栓的图示,理解有误

根据《建筑设计防火规范》要求,消防电梯前室与室内区域属同一防火分区。因此,本图示认为“消防电梯前室的消火栓保护室内区域属于跨防火分区借用”,应属于理解错误。


内容源于消防资源网,旨在分享,如有侵权,请联系删除


相关资料推荐:

办公楼设计_某办公楼防火分区cad节点大样图纸

https://ziliao.co188.com/d63530492.html



知识点:从火灾判例,谈消火栓跨防火分区保护的风险责任


评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.08 万条内容 · 592 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

暗装(半暗装)消火栓,对防火墙及防火隔墙的影响及对策!

暗装(半暗装)消火栓对防火墙及防火隔墙的影响,是非常重要且容易忽略的问题! 防火墙和防火隔墙不能随便开设洞口,当设置暗装或半暗装的室内消火栓时,洞口墙体的厚度变薄,可能对墙体耐火极限造成影响,本文提出解决方案,并示例讲解!   防火隔墙是建筑内防止火灾蔓延至相邻区域且耐火极限不低于规定要求的不燃性墙体。防火墙是防止火灾蔓延至相邻建筑或相邻水平防火分区且耐火极限不低于3.00h的不燃性墙体。

回帖成功

经验值 +10