土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观资料库 \ 步行街知识点总结

步行街知识点总结

发布于:2022-12-16 08:16:16 来自:园林景观/园林景观资料库 [复制转发]

根据有顶棚的步行街的特点,建议大家主要抓住几个核心数据从以下几个方面去进行学习:

一、防火间距

1.步行街的顶棚下檐距地面的高度不应小于6.0m。

2.步行街两侧建筑相对面的最近距离均不应小于现行规范《建筑设计防火规范》对相应高度建筑的防火间距要求且不应小于9m。

3.步行街的长度不宜大于300m。

二、防火分隔

1.步行街两侧建筑商铺之间:2.00h的防火隔墙,商铺面向步行街一侧的围护构件不低于1.00h的实体墙。

2.门、窗应采用乙级防火门、窗,当采用防火玻璃墙(包括门、窗)时,其耐火隔热性和耐火完整性不应低于1.00h;当采用耐火完整性不低于1.00h的非隔热性防火玻璃墙(包括门、窗)时,应设置闭式自动喷水灭火系统进行保护。

3.相邻商铺之间面向步行街一侧设置宽度≥1.0m、耐火极限≥1.00h的实体墙。

三、疏散距离

1.步行街内任一点到达最近室外安全地点的步行距离不应大于60m。

2.步行街两侧建筑二层及以上各层商铺的疏散门至该层最近疏散楼梯口或其他安全出口的直线距离不应大于37.5m。

对比记忆:步行街两侧的商铺在上部各层需设置回廊和连接天桥时,应保证步行街上部各层楼板的开口面积不应小于步行街地面面积的37%,

四、排烟设施的核心数据是25%

步行街顶棚应设置自然排烟设施并宜采用常开式的排烟口,且自然排烟口的有效面积不应小于步行街地面面积的25%。常闭式自然排烟设施应能在火灾时手动和自动开启。

五、消防设施的设置要求

1、步行街两侧建筑的商铺外应每隔30m设置DN65的消火栓;

2、配备消防软管卷盘或消防水龙;

3、商铺内应设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统;

4、每层回廊均应设置自动喷水灭火系统;

5、步行街内宜设置自动跟踪定位射流灭火系统。

6、步行街两侧建筑的商铺内外均应设置疏散照明、灯光疏散指示标志和消防应急广播系统。室内步行街两侧商铺地面水平最低照度不应低于3.0lx,室内步行街地面水平最低照度不应低于1.0lx。

7、出口标志灯应设置在步行街两侧商铺通向步行街疏散门的上方。

六、其他要求

1.步行街两侧建筑的耐火等级不应低于二级。

2.步行街的顶棚材料应采用不燃或难燃材料,其承重结构的耐火极限不应低于1.00h。步行街内不应布置可燃物。

3.步行街的端部在各层均不宜封闭,确需封闭时,在外墙上需设置可开启的门窗,且可开启门窗的面积不小于该部位外墙面积的一半。