土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 安全平网、立网、密目式立网的概念和使用范围?规范解读

安全平网、立网、密目式立网的概念和使用范围?规范解读

发布于:2022-12-15 09:33:15 来自:施工技术/建筑施工 0 111

来源:A尚施工技术

[复制转发]


安全平网、立网、密目式安全立网
分类   及使用范围

参考规范:《安全网》GB5725-2009??

安全网按 功能分为安全平网、安全立网及密目式安全立网

一、安全平网

概念:安装平面不垂直于水平面,用来防止人、物坠落,或用来避免、减轻坠落及物击伤害的安全网,简称为平网。

分类标记:平网的分类标记由产品材料、产品分类及产品规格尺寸三部分组成:

——产品分类以字母P代表平网;
——产品规格尺寸以宽度×长度表示,单位为米;
——阻燃型网应在分类标记后加注“阻燃”字样;
示例1:宽度为3m,长度为6m,材料为锦纶的平网表示为:锦纶P-3×6;
二、安全立网
概念
安装平面垂直于水平面,用来防止人、物坠落,或用来避免、减轻坠落及物击伤害的安全网,简称为立网。
分类及标识
分类:  
密目式安全立网(A级密目式安全立网、B级密目式安全立网)、一般安全立网
标识:  

立网的分类标记由产品材料、产品分类及产品规格尺寸三部分组成:

——产品分类以字母L代表立网;
——产品规格尺寸以宽度×长度表示,单位为米;
——阻燃型网应在分类标记后加注“阻燃”字样。
示例2:宽度为1.5m,长度为6m,材料为维纶的阻燃型立网表示为:维纶L-1.5×6阻燃。
三、密目式安全立网
●概念
密目网一般由网体、开眼环扣、边绳和附加系绳组成,如下图所示。网眼孔径不大于12mm,垂直于水平面安装,用于阻挡人员、视线、自然风、飞溅及失控小物体的网,简称为密目网。
分类
  A级密目式安全立网?
网目密度一般≥2000目/100平方厘米;
适应环境:在   有坠落风险的场   所使用的密目式安全立网,简称为A级密目网。
B级密目式安全立网
除A级外的密目安全网
适应环境:在没   有坠落风险或配合安全立网(护栏)完成坠落保护   功能的密目式安全立网,简称为B级密目网。
【完】
附:

安全平网、安全立网相关概念及技术要求

1、材料

平(立)网可采用锦纶、维纶、涤纶或其他材料制成,其物理性能、耐候性应符合本标准的相关规定。

2、质量

单张平(立)网质量不宜超过15kg。

3、绳结构

平(立)网上所用的网绳、边绳、系绳、筋绳均应由不小于3股单绳制成。绳头部分应经过编花、燎烫等处理,不应散开。

4、节点

平(立)网上的所有节点应固定。

5、网目形状及边长

平(立)网的网目形状应为菱形或方形,按6.1.3中规定的方法测量网目边长,其网目边长不应大于8cm。

6、规格尺寸

按6.1.4中规定的方法测量平(立)网的规格尺寸,平网宽度不应小于3m,立网宽(高)度不应小于1.2m。平(立)网的规格尺寸与其标称规格尺寸的允许偏差为±4%。

7、系绳间距及长度

平(立)网的系绳与网体应牢固连接,各系绳沿网边均匀分布,相邻两系绳间距不应大于75cm,系绳长度不小于80cm。当筋绳加长用作系绳时,其系绳部分必须加长,且与边绳系紧后,再折回边绳系紧,至少形成双根。

8、筋绳间距

平(立)网如有筋绳,则筋绳分布应合理,平网上两根相邻筋绳的距离不应小于30cm。

9、绳断裂强力

?按6.1.5的规定进行测试,平(立)网的绳断裂强力应符合表1的规定。

10、耐冲击性能

按附录A规定的方法进行测试,平(立)网的耐冲击性能应符合表2的规定。

11、?耐候性(略)

12、阻燃性能

阻燃型平(立)网,续燃、阴燃时间均不应大于4s。

? 密目式安全立网

1、缝线不应有跳针、漏缝、缝边应均匀。

2、每张密目网允许有一个缝接,缝接部位应端正牢固,网体上不应有断纱、破洞、变形及有碍使用的编织缺陷。

3、密目网各边缘部位的开眼环扣应牢固可靠、密目网的宽度应介于(1.2~2)m。长度由合同双方协议条款指定,但最低不应小于2m。网宽度的允许偏差为±5%。

4、开眼环扣孔径不应小于8mm,网眼孔径不应大于12mm。



 

评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.35 万条内容 · 1357 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防工程基础知识及质量控制要点!

消防工程基础知识及质量控制要点

回帖成功

经验值 +10