常见的普通钢筋混凝土简支梁有实心板梁、空心板梁、T形梁和其他截面形状的梁。梁的截面形式不同,施工方法略有差异,但基本施工流程几乎相同。

预制场的建设

图片

1、预制场的一般要求

根据工程的具体内容进行场地布置,大梁预制场布置主要考虑以下内容:

(1)场地位置选择。要选择离施工场地尽可能近的地方,交通要方便;场地要选择在地质状况比较好的地方,否则会增加场地处理成本。

(2)场地面积根据预制的工程量大小确定。

(3)场地功能区应包括:材料堆放场地、钢筋加工场地、混凝土拌和场地、预制场地、大梁存放场地、实验室、办公场地及工人生活区域等。不同的场地要根据具体工程内容进行具体设计。

2、场地硬化

预制场的所有场地应进行适当的硬化处理,一般可以使用15cm厚的碎石垫层和15cm厚的混凝土进行硬化处理。根据设计位置及挖深,进行台座和轨道式起重机的基础开挖,对台座、轨道范围内的基地要加强碾压,再对台座(两端除外)的施工作业区域加填15cm厚的砂砾石层或碎石层并压实,对台座两端用C30片石混凝土扩大基础进行加固,然后浇筑15cm厚的C20混凝土进行硬化处理。

3、排水措施

预制场的施工用水主要包括混凝土浇筑用水、混凝土构件养护用水,以及清洗施工设备用水。为了保证施工区内的有序和干净,在预制场硬化时设置0.3%的流水坡,并在每排台座的端头设置横向排水沟;同时,场内还设置辅助排水沟。两种类型的排水沟相互接通,与周边排水沟连接形式完整的排水系统,整个预制场内不得有积水现象。

4、预制梁台座

预制梁台座有普通混凝土预制梁台座、后张法预应力梁预制台座、先张法预应力梁张拉台座。台座数量要根据总工程量的工期进行计算,要考虑雨天对工期的影响;台座结构要根据预制梁的大小、质量,以及钢筋的张拉力进行具体设计。

5、起吊设备

预制场起吊主要是梁的出坑起吊和一些比较大的模板安装起吊等。最常用的起吊设备是轨道式起重机和轮式起重机。轨道式起重机的优点是起吊能力强、使用方便、成本低;缺点是要在其轨道敷设的覆盖范围内工作。轮式起重机使用灵活,但台班费用较高。轨道式起重机和轮式起重机组合使用效果比较好。

6、钢筋加工区

钢筋加工区用钢结构和彩钢瓦搭设钢筋棚,各种钢筋分类堆放在30cm高的混凝土支座上。现场半成品在钢筋加工场进行集中加工、集中堆放,根据需要进行搬运。

7、用电用水

预制场要有电网电源,同时按照机械设备功率配备相应负荷的发电机作为备用电源,确保预制场有可靠的电源使用。水源要能满足混凝土施工用水的生活用水。

施工技术要点

1、模板工程

模板的种类很多,若按施工方法方法分类可以分为固定式、整体式、拼装式等;按使用材料分类可以分为钢模板、木模板、竹胶板、充气橡胶胎内膜等

模板在放样之后制作各部件,刚模假面的尺寸与长度要准确,要考虑焊缝收缩对长度的影响。模板表面应平整,转角要光滑,连接孔要配合准确。在组装模板单元时,相对位置要准确,焊缝要平整。模板的组装可在工作平台上或胎具上进行,底模制作时需考虑预制梁的预拱度。

2、钢筋施工

(1)钢筋在使用之前必须进行冷拉、冷弯等力学实验,合格方可使用。

(2)钢筋经调直、去污后,即可按图纸要求进行下料工作。

(3)钢筋接头尽量采用电焊。

(4)钢筋的接头按规范要求错开布置。

(5)为保证混凝土保护层厚度,在钢筋与模板之间设置砂浆垫块,并在平面上呈梅花形布置。

(6)在板两端50cm处各预埋2个吊钩,便于以后起吊。

(7)埋入板梁的各连接件的埋设位置应准确。

(8)钢筋安装完毕后应进行隐蔽工程验收。

图片

3、混凝土浇筑

(1)浇筑前先检查模板是否牢固,是否有杂物,脱模剂是否已涂刷,钢筋位置是否准确等。

(2)混凝土浇筑时先浇筑底板,再浇侧面与顶板。各层混凝土的浇筑工作不应间断,前后层混凝土浇筑的间隔时间应尽量缩短。梁板构件浇筑完毕后,应标明型号、制作日期和上下方向。

(3)使用插入式振捣棒进行振捣时,其移动间距不得超过振捣棒作用半径的1.5倍,与侧模应保持一定的距离,且插入下层混凝土5~10cm。使用时做到快插慢拔,应避免振捣棒碰撞模板、钢筋及预埋件。对每一振捣部位,必须振捣到该部位混凝土密实为止,密实的标志是混凝土面停止下沉,不再冒气泡,表面平坦、泛浆。

(4)板梁预制时应采取措施固定芯模,防止芯模上浮,同时应保证空心板尺寸符合设计要求,

(5)板梁顶面必须拉毛,沿垂直于跨径方向划槽,槽深0.5~1cm,横贯板面,每延米板长不少于10~15道。

(6)浇筑梁板混凝土时,现场制作两组试块。一组试块与梁同条件养护,其强度作为控制吊装时间的依据;另一组采用标准养护,其强度作为28d验收强度。

(7)空心板梁封端。内模脱模后即可进行板梁封端施工,施工前应先将接缝处凿毛并冲洗干净,然后设置钢筋网,浇筑封端混凝土,并养护。

4、梁板混凝土的养护

梁板混凝土浇筑完毕,应在收浆后尽快覆盖麻袋并洒水进行养护,覆盖时不得损伤和污染混凝土的表面。混凝土洒水养护7d。混凝土强度达到2.5MPa前不得使其承受行人、运输工具、模板等的荷载。

要特别注意板梁的养护,混凝土强度达到85%以后才能起吊,运输、堆放时应在板端部采用两点支撑,不得使上下面倒置,预制板梁的存放期不得超过60d。

内容源于网络,旨在分享,如有侵权,请联系删除


相关资料推荐:

[浙江]装配式预应力混凝土连续梁桥T梁施工图设计23张(桥宽10.4m)

https://ziliao.co188.com/d62752510.html


知识点:梁桥装配式施工之普通混凝土梁预制方法


评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

桥梁工程

返回版块

19.13 万条内容 · 518 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

梁桥装配式施工之装配式梁桥的安装

悬臂浇筑时预应力混凝土连续梁常用施工方法之一,适用于连续梁桥、T形刚构桥、斜拉桥等桥型,它的特点是不需要在胯间设置支架,使用少量施工机具设备,便可很方便地跨越深谷和河流,适用于大跨径连续梁桥的施工。 梁段划分 悬臂浇筑施工时,梁体一般要分成四部分浇筑。0号块一般为5~10m,悬臂分段一般为3~5m,边孔支架现浇梁段一般为2~3各悬臂浇筑分段长,主梁跨中合龙段一般为1~3m。 0号块施工技术要点

回帖成功

经验值 +10