土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防安全泄放装置的应用(安全阀、膜片式安全泄放装置、水力控制泄压阀)

消防安全泄放装置的应用(安全阀、膜片式安全泄放装置、水力控制泄压阀)

发布于:2022-12-14 11:09:14 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

本文讲解消防安全泄放装置的类别、概念及应用,并指出可能存在的应用误区。

安全泄放装置,是一种自动超压保护装置,它不借助任何外力,利用介质本身的力来排出流体,以防止压力超过额定的安全值。

消防系统中,常见的安全泄放装置有安全阀、膜片式安全泄放装置和水力控制泄压阀,实际应用有较大区别,有些规范条文也进行了不恰当的引用,需要适当修正。

一、安全阀

安全阀是一种自动阀门,它不借助任何外力,利用介质本身的力来排出一定数量的流体,以防止压力超过额定的安全值。当压力恢复正常后,阀门再行关闭并阻止介质继续流出。

1、安全阀的种类很多,我们常用的是弹簧直接载荷式安全阀和先导式安全阀。

2、根据安全阀的开启高度,又可分为微启式、中启式和全启式。

3、安全阀具备开启迅速、可自动复位等特征,在消防系统中,较多应用在设备装置上,比如泡沫液储罐、消防气压给水设备、消防水泵接合器等。

4、需要说明的是,《消防给水及消火栓系统技术规范》中,要求在减压阀后设置安全阀,但实际应用中,全启式安全阀可能造成管网水压冲击,微启式安全阀可能无法有效泄压,很难把握合适的型号。根据阀门特性,减压阀后宜设置水力控制泄压阀(讲解附后)。

二、膜片式安全泄放装置

膜片式安全泄放装置,是一种超压时能自动卸压,防止发生超压爆炸而装设在压力容器和压力管路的安全附件。

膜片式安全泄放装置使用安全膜片作为隔离密封件,当达到设定的安全值时,安全膜片爆裂,具有不可逆性,需要手动复位才能关闭(更换安全膜片)。 

和安全阀相比,膜片式安全泄放装置的体积小、开放更彻底,突出泄压防爆功能。

安全泄放装置主要应用于贮存容积不大,要求迅速完成泄放动作,且泄放物质对环境没有太大风险的装置,比如氮气瓶组容器阀、气体灭火瓶组容器阀以及气体灭火集流管等。

在消防系统中,安全阀和膜片式安全泄放装置的适应位置各有区别:

比如:在泡沫喷雾灭火系统中,动力瓶组和驱动瓶组都是使用安全泄放装置,泡沫贮罐容量较大,需要使用安全阀。

三、水力控制泄压阀

水力控制泄压阀,也称为泄压持压阀、安全泄压阀、超压泄压阀。

泄压阀通过先导阀感应阀门上游压力,超过设定的安全值时,阀门自动开启,排出部分管线水,压力升高开度加大,压力降低开度减小,当压力恢复到安全值时,阀门关闭,确保管道和设备在安全压力下运行。

水力控制泄压阀通常以旁路的方式安装在消防给水管道上,防止管路超压,保护管道和设备安全。泄压阀的典型应用是在消防水泵房,如图所示,在消防水泵出口的主管路上安装泄压阀,超过安全值时自动开启泄压(泄压后的水一般回流至消防水池),维持管网设备在设定的安全值之下运行,还可以缓解水锤冲击。

泄压阀也应用在减压阀的出口管路上,防止减压阀失效导致管网超压,维持管路压力在设定的安全值之下运行。

需要说明的是,《消防给水及消火栓系统技术规范》中,要求在减压阀后设置安全阀,根据阀门特性,这个安全阀宜采用安全泄压阀,主要原因如下:

全启式安全阀可能造成管网水压冲击,微启式安全阀可能无法有效泄压,很难把握合适的型号。根据阀门特性,减压阀后宜设置水力控制泄压阀,泄压阀可以维持管路压力在设定的安全值之下,有一定稳压作用,系统可以正常供水。


内容源于消防资源网,旨在分享,如有侵权,请联系删除


相关资料推荐:

大型体育馆消防安全设计方案及应用

https://ziliao.co188.com/p60508520.html


知识点:消防安全泄放装置的应用


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.32 万条内容 · 694 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

解读稳压泵启泵压力P1≥H2+7和P1≥H1+10的含义

《消防给水及消火栓系统技术规范》图示的P45页,提示1要求:“稳压泵启泵压力P1>15-H1,且P1≥H2+7”。 很多人不理解“P1≥H2+7”的含义,这是为了确保消防水泵出水干管上压力开关的启泵压力P大于最大的水箱水位静压力(H+H1+H2),如启泵压力小于这个静压力,(当水箱水位较高时)将可能导致出水干管上的压力开关无法降到预定水泵启动值P,导致消防水泵在一定时间内无法启动。(我们在确定消防水泵出水干管上压力开关的启泵压力P时,通常是小于准工作状态时的最小压力7到10m,即P=P1+H1+H-7。)