1. 隔油池计算

隔油池设计应符合下列规定:

(1)排水流量应按设计秒流量计算;

(2)含食用油污水在池内的流速不得大于0.005m/s;

(3)含食用油污水在池内停留时间不得小于10min;

(4)人工除油的隔油池内存油部分的容积不得小于该池有效容积的25%;

(5)隔油池应设在厨房室外排出管上;

(6)隔油池应设活动盖板,进水管应考虑有清通的可能;

(7)隔油池出水管管底至池底的深度,不得小于0.6m。

计算:

图片38.png图片39.png

式中:

图片40.png隔油池的有效容积(m3);

图片41.png排水流量按设计秒流量确定(m3/s),用建水标准公式4.5.3进行计算,用用餐人数无关,而与卫生器具数量有关

图片44.png

图片45.png

图片46.png—隔油池的过水断面积(m2);

图片47.png—隔油池的底面积(m);

图片48.png

图片49.png—隔油池有效水深,即隔油池出水管管底至池底的高度(m),不得小于 0.6m。

2. 冷却池计算

降温池的设计应符合下列规定:

(1)排水温度高于40℃时,应优先考虑热量回收利用,当不可能或回收不合理时,在排入城镇排水管道排入口检测井处水温度高于40℃应设降温池。

(2)降温宜采用较高温度排水与冷水在池内混合的方法进行。冷却水宜利用低温废水;冷却水量应按热平衡方法计算。

图片50.png

式中:

图片51.png

图片52.png

图片53.png

图片54.png—大气压力下热废水的温度 (℃);

(3)降温池的容积应按下列规定确定:

  1)间断排放时,有效容积应按一次最大排水量与所需冷却水量的总和计算;

有效容积=存放热废水的容积图片55.png+存放冷却水部分的容积图片56.png