1. 隔油池计算
隔油池设计应符合下列规定:
(1)排水流量应按设计秒流量计算;
(2)含食用油污水在池内的流速不得大于0.005m/s;
(3)含食用油污水在池内停留时间不得小于10min;
(4)人工除油的隔油池内存油部分的容积不得小于该池有效容积的25%;
(5)隔油池应设在厨房室外排出管上;
(6)隔油池应设活动盖板,进水管应考虑有清通的可能;
(7)隔油池出水管管底至池底的深度,不得小于0.6m。
计算:
式中:
隔油池的有效容积(m3);
排水流量按设计秒流量确定(m3/s),用建水标准公式4.5.3进行计算,用用餐人数无关,而与卫生器具数量有关;
—隔油池的过水断面积(m2);
—隔油池的底面积(m);
—隔油池有效水深,即隔油池出水管管底至池底的高度(m),不得小于 0.6m。
2. 冷却池计算
降温池的设计应符合下列规定:
(1)排水温度高于40℃时,应优先考虑热量回收利用,当不可能或回收不合理时,在排入城镇排水管道排入口检测井处水温度高于40℃应设降温池。
(2)降温宜采用较高温度排水与冷水在池内混合的方法进行。冷却水宜利用低温废水;冷却水量应按热平衡方法计算。
式中:
—大气压力下热废水的温度 (℃);
(3)降温池的容积应按下列规定确定:
1)间断排放时,有效容积应按一次最大排水量与所需冷却水量的总和计算;
有效容积=存放热废水的容积+存放冷却水部分的容积
建筑给排水
返回版块46.92 万条内容 · 1108 人订阅
阅读下一篇
第3节-通气管管径的确定1. 通气管的类型 伸顶通气管:排水立管与最上层排水横支管连接处向上延伸至室外通气的管段。 专用通气立管:仅与排水立管连接,为排水立管内空气流通而设置的垂直通气管道。 汇合通气管:连接数根通气立管或排水立管顶端通气部分,并延伸至室外接通大气的通气管段。 主通气立管:设置在排水立管同侧,连接环形通气管和排水立管,为排水横支管和排水立管内空气流通而设置的垂直管道。 副通气立管:设置在排水立管不同侧,仅与环形通气管连接,为使排水横支管内空气流通而设置的通气立管。