土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 交流变频电源在测试断路器方面作用

交流变频电源在测试断路器方面作用

发布于:2022-12-11 15:50:11 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]

    随着社会的发展,对用电安全性和可靠性的要求更加严格。高压断路器有两个任务:电力系统的控制和保护,其性能好坏与电力系统正常运行直接相关,可靠性测试来自良好的电源配置,交流变频电源恒流电源为测试工程师提供了可配置和可调功能的丰富测试经验。

WZP5.jpg

在低压断路器的初级注电测试,高强度电流以低压(通常为5-10V)注入断路器的每一相。交流变频电源恒流电源设置为10V500A或1000A。注入电流的强度可以根据每个制造商的推荐值或制造商宣布的时间电流曲线的值来确定。每个与相位相关的测试电路通常都通过断路器线路触点供电,并通过负载触点返回。断路器组件(电流转换器,导体,接点,跳闸操作机构和机械跳闸装置)的所有正确操作都可以通过在断路器的每一相中执行一次初级注电试验来完成。根据断路器的时间-电流曲线,每个测试电流强度都有确定认证所需的时间响应。

初级注电试验已成为断路器的推荐测试方法,因为它允许开路呼叫以检查传感器,接线,跳闸设备和传导通路。初级注电试验通常由经验丰富的测试工程师使用专门制造的注电测试设备执行,该设备将测量设备和互感器集成在一起(这使测试设备非常笨重,很难移动)。考虑到主要由断路器承载的高电流压力最终可能会导致断路器过早失效,因此主电源注入测试需要向断路器提供大量电流,不幸的是,初级注电试验是测试特定低压断路器(塑壳断路器,热断路器,热磁断路器等)的唯一方法。

次级功率注入测试与初级注电试验之间的区别在于,不会由于与负载接触而在断路器电路中流过大电流。二次功率注入测试通常不将跳闸单元连接到公共监控电路,而是将其连接到可以注入到一个专用试验装置,测量和记录断路器活动的特殊测试设备。次级注电试验的优势在于,您可以在测试过程中使断路器跳闸而无需注入大电流来操作跳闸单元。次级注电试验的明显缺点是无法测试与电流互感器的特定接触。


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.32 万条内容 · 409 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

直流稳压电源调试步骤以及注意事项介绍

  电路是所有电子设备的基础,没有电路就不会有如此广泛的电子设备。由于电子技术的特性,电路中对电子设备的要求必须能够产生连续且稳定的电功率,以满足负载要求,并且通常需要直流电,提供此稳定直流电源的电源是直流稳压电源。根据控制管的工作模式,直流稳压电源可以分为两类:线性稳压电源和开关稳压电源。 一、直流稳压电源调试步骤 1、直观检查整机 安装电路后,请仔细检查组件是否安装错误或缺失,检查焊点是否使用了错误的焊料,虚拟焊料,铜焊,连续焊接等。电容器接反了。,如果电源线损坏了,电缆连接器是否短路等。如果是问题,请及时解决。电阻法测试只能在检查并确认其正确性之后才能执行。

回帖成功

经验值 +10