土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 7-1.技术质量策划

7-1.技术质量策划

发布于:2022-12-08 16:54:08 来自:建筑结构/结构资料库 0 17 [复制转发]

7.技术质量策划

7.1对技术难点的整体性提示举例

7.2施工方案

7.3需要提前注意的技术问题

7.4需要提前注意的质量问题


7.1对技术难点的整体性提示举例

7.1.1地源热泵

1)影响:建筑设计总说明中有地源热泵,目前无空调系统图纸。主要搞清楚后期地源热泵的打井位置,与目前的基础施工是否有影响。考虑进行深化设计。

2)布置:与临建规划的影响关系。并要做好地下室外墙的管道口预留预埋工作。

7.1.2直线加速器房间及其他危大方案

1)模板加固:斜墙是否能变为直墙,斜向模板在施工时,不利加固。

2)有利变更:是否能够变更为重晶石砼,从而减小截面尺寸、减轻自重,对于高大模板施工有利。且重晶石方面有利可图。但要落实商混站的生产。整体的标高、尺寸,都有赖于建筑设计院与二次深化设计厂家的对接。

3)厂家指导:全程需要专业厂家的跟踪指导,如电缆进线洞、观察孔位置的预留等。

4)防辐射评估:要求专业厂家在限定时间内出图,因为防辐射评估需要时间较长。

5)浇筑方式:先浇筑墙体,拆模后,支设板模板,再浇筑板混凝土。这个有技巧的与厂家沟通好。增加高大模板施工的安全性。具体墙体浇筑高度,在不考虑顶板底部钢筋弯折锚固的情况下,应浇筑至相邻房间-5.150m标高之梁板顶部。尚涉及相邻房间的梁,以加速器墙为支座,需增加暗柱的问题。

6)方案编制:高大模板方案和大体积混凝土方案。专家评审高支模,必须实际。

7)危大识别:除了直线加速器房间,其余有超过一定规模危险性较大的区域,识别出来,进行方案编制。直线加速器房间单独一个方案,其余位置统一编制一个方案。

8)后期的影像科防辐射房间的硫酸钡砂抹灰,需要深化设计配比及厚度等。

7.1.3十字形型钢砼柱

1)信息:标高14.35m以下的部分约束边缘构件,采用十字形型500*250*24*24的钢混凝土柱。研究具体做法是否明确,无之前经验。

2)计划:提出计划,确定厂家,梁柱节点钢筋比较复杂需要深化设计。其余施工注意事项,请厂家确定指导。

3)注意:起重设备的布局设计。约束边缘构件的Lc要注意明确。

4)图集选用:04sg523型钢混凝土组合结构构造图集。

7.1.4部分剪力墙设置粘滞阻尼器、耗能连梁[病房]/屈曲约束支撑[门诊]

1)与设计、厂家协商。

2)确定设计位置、采购要求、安装注意、试验要求、批价等事项。

3)墙体粘滞阻尼器安装、耗能连梁、屈曲支撑,需要厂家深化设计。

4)注意与设计沟通特一级抗震的钢筋锚固长度取值问题。

7.1.5底板的大体积混凝土及超长结构抗裂措施

1)方案编制审批。

2)掺加膨胀纤维抗裂防水剂。明确规格型号、掺量、部位等信息。重要利润点。

3)建议:采用低水化热水泥、纤维抗裂混凝土、分段分层施工、前期面层蓄水后期毛毡湿养护的方式,避免裂纹产生。

7.1.6桩基施工

1)充盈系数:必须现场测定充盈系数。要测定一个有利的结果[>1.2],对定额进行调整。另外对超灌高度进行确认。

2)泥浆池:明确池体本身做法的同时,把挖土、泥浆池制作、外运泥浆及消纳、回填泥浆池系列过程注明。配合桩基检测需要做的工作,到时另签即可。

3)钢筋笼:抗压桩钢筋笼不到底,是否找到理由,要求设计上钢筋笼坐底。实际可按目前的做法施工。

4)细节:工程桩与基础斜坡的连接做法详图要具体。

7.1.7地下室一层与地下室二层交界处的回填

1)东侧及北侧仅有地下一层处基础在地下二层顶板施工完毕且回填后施工。涉及两个问题:一是回填土问题,二是墙体施工缝留设位置。明确是否可用膨胀加强带来替代伸缩后浇带的位置。少留后浇带,少些渗水隐患。

2)还涉及防水的衔接问题,避免造成渗漏。

7.1.8防水工程

1)桩头防水处理,图纸做法要具体明确可靠。

2)了解下防水材料:1.5厚YTL-VX交叉层压膜自粘防水卷材两道(地下室外墙)/1.2厚PV系列预铺式高分子自粘胶膜防水卷材(筏板)/研究其防水效果和利润情况,综合判定是否变更。

3)砖胎膜:首先明确强调其作为防水基层的属性,否则后期有争议。然后明确其设置位置、外形尺寸、材料规格、建筑做法等信息。

4)外墙防水:控制搭接长度及焊接质量,回填若能大面积分层同时回填,效果更好。防止立面防水脱落。

7.1.9挖土方

1)距离较近的桩基承台之间的土方,因放坡及工作面的客观因素,必须将这部分土方先挖除,后再回填。

2)图纸不易判断这部分工作量,要预先明确。内部砖胎膜后方的回填土,也是如此。

7.1.10降水

疏干井与筏板交接处的防水处理,疏干井的停井时间。

7.1.11后浇带

1)变更膨胀带的事项。

2)时间一到,立即封闭。做好防水、尽快回填基槽、确定施工电梯等垂直运输设备位置。这样可避免将垂直运输设备设置在基坑内。

7.1.12其他

1)具体结构构件尺寸复核、配筋[如高承台柱筋坐底等问题]等方面,通过建模、施工放线,会发现很多细节问题。

2)其他:未尽事项,详见给项目部做的方案批注即可。±0.000以上图纸需注意事项,待后续安排时间进行。

3)屈曲支撑:装修问题

7.2施工方案

7.2.1编制计划时间表

序号

方 案 名 称

完成时间

备  注

1

施工组织设计


土建、安装分别编制

2

桩基施工方案


含检测方案

3

临时用电施工方案


安装主任工程师编制,土建配合

4

临时用水施工方案


5

土方开挖施工方案



6

施工测量方案



7

基坑支护降水方案



8

塔吊安拆方案


如涉及群塔单独编制

9

土方回填施工方案


除特殊部位外

10

地下室防水施工方案



11

钢筋工程施工方案



12

型钢混凝土柱施工方案



13

普通模板工程施工方案



14

高大模板工程施工方案


专家论证

15

普通混凝土工程施工方案


如有大体积砼需单独编制

16

大体积砼施工方案



17

脚手架工程施工方案


落地和悬挑分开编制

18

卸料平台施工方案


落地和悬挑分开编制

19

施工电梯安拆方案


或物料提升机,已限制使用

20

砌体工程施工方案


内含植筋及二次结构及保温砌块

21

ALC墙板施工方案



22

消能减震专项施工方案



23

屋面工程施工方案



24

防水工程施工方案


除地下室外的各类防水

25

吊篮安拆方案



26

外墙保温及饰面方案


如涉及其他部位保温也附上

27

门窗施工方案



28

装饰装修工程施工方案



29

幕墙、钢构网架、雨棚施工方案



30

质量通病治理方案


防开裂渗漏等,含土建、安装

31

安全文明施工方案



32

高压线防护方案


如有

33

雨期施工方案


含汛期方案

34

冬期施工方案



35

扬尘治理方案



36

人防工程施工方案


如涉及

37

起重吊装方案


如涉及

38

室外工程施工方案


如涉及

39

涉及本工程的其他方案


视具体情况及甲方监理要求而定

7.2.2各方案关注重点内容

评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

结构资料库

返回版块

41.49 万条内容 · 237 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

5.进度管理策划

5.1总进度计划 5.1.1病房楼主要里程碑节点表            序号 里程碑节点名称 节点完成时间 1 施工准备 20**.6.1 2 土方开挖及支护 20**.11.13

回帖成功

经验值 +10