在建筑生活给水管道系统设计时,按其供水的卫生器具给水当量、使用人数、用水规律在高峰用水时段的最大瞬时给水流量作为该管段的设计流量。设计秒流量是管段管径选取的依据,也是生活水泵流量选取的依据。
依据建筑物的类型不同,可将建筑物分为住宅建筑、用水分散型公共建筑和用水密集型建筑三大类型分别进行计算。住宅也属于用水分散型建筑,但其计算方式和其他用水分散型公共建筑大不相同。
1. 住宅设计秒流量计算
住宅设计秒流量计算主要依据《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019(以下称建水标准)公式3.7.5-1至公式3.7.5-4进行计算。住宅设计秒流量计算又可细分为计算法和查表法。
计算法计算步骤:
a. 计算每户设置的卫生器具给水当量数;
b. 计算管段的卫生器具给水当量总数;
c. 根据建水标准公式3.7.5-1计算出;
d. 若给水干管有两条或两条以上具有不同最大用水时卫生器具给水当量平均出流概率的给水支管时(即支管有不同的),则先根据建水标准公式3.7.5-4计算;
a. 根据按建水标准附录B中表B选取;
b. 根据建水标准公式3.7.5-2计算出;
c. 按下公式即建水标准公式3.7.5-3计算出;
注意:(1)住宅给水管道的设计秒流量并非各支路的设计秒流量的简单叠加。
(2)公式3.7.5-4只适用于各支管的最大用水时发生在同一时段的给水管道。而对最大用水时并不发生在同一时段的给水管道,应将设计秒流量小的支管的平均用水时平均秒流量与设计秒流量大的支管的设计秒流量叠加成干管的设计秒流量。
查表法:
a.计算方法同计算法;
b. 根据查建水标准附录C。
根据附录C可以直接查到。查表法相对于计算法计算量大大减少,更为快捷,但准确性相对较差。
注意:(1)查表法计算时,附录C内数值可采用内插法;
(2)计算管段的如果超出附录C的最大值,则直接取40L/s。
1. 用水分散型公共建筑设计秒流量计算
宿舍(居室内设卫生间)、旅馆、宾馆、酒店式公寓、门诊部、诊疗所、医院、疗养院、幼儿园、养老院、办公楼、商场、图书馆、书店、客运站、航站楼、会展中心、教学楼、公共厕所等建筑的生活给水设计秒流量,应按下式计算:
式中:
—根据建筑物用途而定的系数,按建水标准表3.7.6取值。
综合楼建筑的采用加权平均法进行计算:
式中:
—综合性建筑总的系数;
—对应各类建筑物性质的系数;
—对应各类建筑物性质的卫生间器具给水大量数。
计算并不复杂,但最重要的是要进行复核:
(1)当计算值小于该管段上一个最大卫生器具给水额定流量时,应采用一个最大的卫生器具给水额定流量作为设计秒流量。
一般用水器具较少时,容易出现这种情况。
(2)当计算值大于该管段上按卫生器具给水额定流量累加所得流量值时,应按卫生器具给水额定流量累加所得流量值采用。
(3)有大便器延时自闭冲洗阀的给水管段,大便器延时自闭冲洗阀的给水当量均以0.5计,计算得到的qg附加1.20L/s的流量后为该管段的给水设计秒流量。
1. 用水分密集型建筑设计秒流量计算
用水分密集型建筑主要包括公建和工业建筑。宿舍(设公用盥洗卫生间)、工业企业的生活间、公共浴室、职工(学生)食堂或营业餐馆的厨房、体育场馆、剧院、普通理化实验室等建筑的生活给水管道的设计秒流量,应按下式计算:
式中:
—同类型的一个卫生器具给水额定流量(L/s);
—同类型卫生器具数;
—同类型卫生器具的同时给水百分数,按建水标准表3.7.8-1~表3.7.8-3取值。
注意复核:(1)当计算值小于该管段上一个最大卫生器具给水额定流量时,应采用一个最大的卫生器具给水额定流量作为设计秒流量。一般用水器具较少时,容易出现这种情况,但有自闭式冲洗阀大便器时,不存在这种情况。
(2)大便器自闭式冲洗阀应单列计算,当单列计算值小于1.2L/s时,以1.2L/s计;大于1.2L/s时,以计算值计。
综合体建筑或同一建筑不同功能部分的生活给水干管的设计秒流量计算,应符合下列规定:
(1)当不同建筑(或功能部分)的用水高峰出现在同一时段时,生活给水干管的设计秒流量应采用各建筑或不同功能部分的设计秒流量的叠加值。可类比住宅建筑中各支管最大用水时发生在同一时段的给水管。
(2)当不同建筑或功能部分的用水高峰出现在不同时段时,生活给水干管的设计秒流量应采用高峰时用水量最大的主要建筑(或功能部分)的设计秒流量与其余部分的平均时给水流量的叠加值。可类比住宅建筑中各支管最大用水时不发生在同一时段的给水管。
还需要提醒的是,设计秒流量和工作压力没有关系,但工作压力影响实际出流量。