土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构施工图 \ 2.3-演绎工序解析费用

2.3-演绎工序解析费用

发布于:2022-12-08 11:42:08 来自:建筑结构/结构施工图 2 16 [复制转发]

2.演绎工序解析费用


2.11后浇带剔凿

2.11.1工艺要点

剔凿相关工作量一般分为六个部分

image.png

[图片释义]两侧的垃圾大部分是后浇带钢丝网封闭不结实,混凝土流淌到里面。而管理人员如果不及时叮嘱清理,待混凝土强度上来时再剔凿很浪费人工。这是一般施工企业管理的薄弱环节,增加的成本是很高的。

 

一是:剔除掉两侧面的钢丝网,并凿出混凝土接触面的麻面,进行冲洗;

二是:剔凿后浇带内的混凝土,这部分往往是占主要工作量,虽然是在理论上不应该出现的工作;

三是:将剔凿出来的垃圾使用小推车等清运、处置。

四是:伴随着剔凿工作的,往往是钢筋位置的改动,即把钢筋切断掰开,清理垃圾,方便操作。

image.png 

[图片释义]基础筏板后浇带,将筏板顶部钢筋隔一切一,人工清理垃圾。

五是:钢筋恢复,一般采用焊接的方式进行。

六是:钢筋除锈,准备隐蔽验收。

image.png 

[图片释义]后浇带钢筋焊接连接的现场操作。

image.png 

[图片释义]楼层板后浇带,这是挡灰网设置比较好的示例,清理起来相对容易。

2.11.2实际小案例

曾经有一个医院工程的后浇带清理,人下到里面拿着钢丝刷、钢筋钩、小铲,扣耳勺式的往出清理。筏板厚度1.6m,局部2.45m,甲方要求严格,找个瘦小的人进去弄的。

2.11.3工序点评

上述工作已经包含在 “后浇带”子目中,不管剔凿混凝土多少,不可改变预算收入,只是增加成本。

在后浇带有效挡灰的层面,除了管理因素外,技术措施是一个非常值得研究总结创新的点。

 

2.12混凝土浇筑

2.12.1工艺过程

钢筋整理完成,隐蔽验收通过,单独接泵送管,润水后,泵送混凝土进行浇筑。

image.png 

[图片释义]浇筑混凝土前的润水,图中水量有点大,看见了明水,应采用自吸泵将水抽走后浇筑砼。

剔凿质量、混凝土浇筑质量,直接决定了后浇带是否渗水。这两步都非常关键,当然,卷材防水层的质量是设防的第一道关口。

image.png 

[图片释义]泵送后浇带混凝土。

2.12.2班组单价

浇筑混凝土劳务班组是单独计费的,单价比普通部位高出很多。

image.png 

对照这个成本价格,可以和工程清单报价进行对比,收入与支出有时候可能是负差,即赔钱。

 

2.13后浇带养护

2.13.1设计说明

image.png 

image.png 

2.13.2规范规定

《混凝土结构工程施工规范》(GB50666-2011)中8.5.2条

image.png 

条文解释

image.png 

《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008)中5.2.13:后浇带混凝土应一次浇筑,不得留设施工缝;混凝土浇筑后应及时养护,养护时间不得少于28d

条文解释5.2.13:混凝土养护时间对混凝土的抗渗性尤为重要,混凝土早期脱水或养护过程中缺少必要的水分和温度,则抗渗性将大幅度降低甚至完全消失,其影响远较强度敏感。因此,当混凝土进入终凝以后即应开始浇水养护,使混凝土外露表面始终保持湿润状态。后浇带混凝土必须充分湿润地养护6周,以避免后浇带混凝土的收缩,使混凝土接缝更严密。

  • wx_1670469463883

    楼主分享的内容不错,值得推荐。

    2022-12-08 13:23:08

    回复 举报
    赞同0
  • wx_1670469463883

    楼主分享的内容不错,值得推荐。

    2022-12-08 13:22:08

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

结构施工图

返回版块

57.52 万条内容 · 804 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于混凝土试块,一定要搞清楚的5个问题!

本文依据: 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T50081-2002 《混凝土强度检验评定标准》GB/T50107-2010 《混凝土耐久性检验评定标准》JGJ/T193-2009 《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011 为了保证混凝土的施工质量及设计强度,商混站及现场使用的混凝土配合比,一般要比理论配合比高出10%-15%,主要是考虑现场制作方法、养护条件等等的不同差异。

回帖成功

经验值 +10