土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 如何把控套筒灌浆作业

如何把控套筒灌浆作业

发布于:2022-12-08 10:06:08 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]

灌浆作业是装配式混凝土建筑节点连接最重要、最核心的作业环节,连接节点的安全是建筑安全最基本、最重要的保障。


灌浆准备作业要点


人员准备


灌浆作业人员须经过考核合格持证上岗,同时还应配备专职质检人员对灌浆作业进行全过程检查和监督。


设备及工具准备


灌浆作业前要准备好灌浆料制备、灌浆、灌浆试验及分仓和接缝封堵的设备与工具,并对设备和工具的正常使用状态进行检查和调试。为了预防停电和灌浆失败冲洗等,还要准备发电机和高压水泵等备用设备。


电动灌浆机


材料准备


主要准备灌浆料以及座浆料等接缝封堵和分仓的材料。需要特别注意的是灌浆料应采用由接头型式检验确定的与灌浆套筒相匹配的灌浆料。


技术准备


应制定灌浆作业专项施工方案和操作规程,灌浆作业前技术人员需要对灌浆作业人员进行技术交底和操作规程培训。灌浆作业前还需要对灌浆料拌合物流动度、灌浆料抗压强度、灌浆套筒连接性能进行检测和试验。


流动度检测


灌浆作业要点


灌浆料搅拌作业要点


灌浆料水料比一般是按照灌浆料生产厂家说明书的要求确定。先在搅拌桶内加入100%的水,加入70%-80%的灌浆料,搅拌1-2分钟;再加入剩余的灌浆料,继续搅拌3-4分钟;搅拌完毕后,静置2-3分钟,进行排气;然后进行流动度测试,满足要求的灌浆料拌合物方可用于灌浆作业。


灌浆料搅拌


灌浆作业要点


1.灌浆作业应当在预制构件安装后及时进行,一般而言应随层灌浆,即安装好一层构件后立即进行该层灌浆。隔层灌浆甚至隔多层灌浆是有危险的。


2.灌浆料拌合物应在灌浆料生产厂家给出的作业时间内使用完,且最长不宜超过30分钟。已经开始初凝的灌浆料拌合物不能继续使用。


3.竖向钢筋套筒灌浆施工时,出浆孔未流出圆柱状灌浆料拌合物不得进行封堵。


水平钢筋套筒灌浆施工时,灌浆料拌合物的最低点低于套筒外表面不得进行封堵。


封堵出浆孔


4.每个水平缝联通腔只能从一个灌浆孔进行灌浆,严禁从两个以上灌浆孔灌浆。


5.灌浆应连续作业,严禁中途停止。


6.一旦出现灌浆失败,要立即停止灌浆作业,并立即用高压水枪把已灌入套筒和构件结合面的灌浆料拌合物冲洗干净。


灌浆全过程应有监理人员旁站,并进行视频记录。


为了保证灌浆作业质量,项目甲方、施工单位、监理单位的相关人员在对灌浆作业的重要性有高度认识的前提下,还要对灌浆作业的相关知识进行全面的了解和掌握。

(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)

知识点: 如何把控套筒灌浆作业

相关推荐:

JG/T 408-2013钢筋连接用套筒灌浆料


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

装配式施工

返回版块

9132 条内容 · 118 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

装配式建筑转换层预留钢筋后插施工技术

装配式剪力墙建筑结构体系中,竖向预制构件(剪力墙)通过套筒灌浆进行连接,现浇与装配施工转换层位于现浇层内的竖向预留钢筋采用后插钢筋工艺进行施工。首先根据墙体预留钢筋位置,加工制作定位箍、定位钢板,通过定位箍和定位钢板对后插预留钢筋进行定位和固定。后插竖向预留钢筋定位是否准确是整个施工过程中的关键环节,后插钢筋定位准确将大大减少混凝土浇筑后预留锚固钢筋位置调整的工作量,并使竖向预制构件安装精度得到保证。

回帖成功

经验值 +10