土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 中水处理回用 \ 第6节-反渗透系统工艺设计

第6节-反渗透系统工艺设计

发布于:2022-12-07 16:30:07 来自:给排水工程/中水处理回用 0 10 [复制转发]

1、反渗透系统设计流程

(1)系统处理水量

★根据系统产水流量决定膜元件数量;

★根据总水量确定系统组合:单套系统产水量由高压泵的流量来决定 ,大流量系统可由几套小系统组合而成 。

(2)产水水质要求

★一般纯水要求水质指标:TDS(mg/L)、电导率(μs/cm)。

★特殊用水:

锅炉用水:要求硬度、硅含量 ;

医疗用水:要求菌落总数 。

(3)系统进出水水质

★根据原水水质及产水水质要求,确定预处理方案 ;

★确定系统级数,画出系统配置图、水平衡图。

(4)原水水质条件

2+2++-42-

2、反渗透系统设计基本原则

★保证每只元件均在性能限制范围内运行;

★尽可能减少浓差极化的影响;

★产水量合理分布;

★避免膜元件的物理损伤。

3、系统排列方式

分级: 上一组反渗透的产水作为下一组反渗透的进水,叫做分级。 目的是为了提高脱盐 。

分段: 上一组反渗透的浓水作为下一组反渗透的进水,叫做分段。 目的是为了提高回收率。

当原水含盐量较高、对出水水质要求较高时采用多级反渗透系统 ,常用为二级反渗透系统,多用于超纯水制备。常用处理流程:二级RO+EDI或二级RO+离子交换。

4、反渗透系统特殊设计



评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

中水处理回用

返回版块

8589 条内容 · 123 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

第5节-反渗透膜的分类

1、反渗透原理 反渗透是在浓溶液侧施加一个大于渗透压的压力,使浓溶液中的溶剂向稀溶液流动,从而使溶剂、溶质得到分离。 2、反渗透的性能指标 A.回收率:指膜系统中给水转化成为产水的百分率; B.脱盐率:指从进水中除去可溶性杂质浓度的百分率; C.水通量:指单位时间内,单位膜面积透过液的流量,通常以每小时每平方米升(LMH)表示。          