1、含义:每个质点质量与其在某一振型中相应坐标乘积之和与该振型的主质量(或者说该模态质量)之比,即为该振型的有效质量系数。

2、规范

l《建筑抗震设计规范》GB50011-2010中5.2.2条文说明:对于振型分解法,由于时程分析法亦可利用振型分解法进行计算,故加上“反应谱”以示区别。为使高柔建筑的分析精度有所改进,其组合的振型个数适当增加。振型个数一般可以取振型参与质量达到总质量90%所需的振型数。

l《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3-2010中5.1.13第1条  宜考虑平扭耦联计算结构的扭转效应,振型数不应小于15,对多塔楼结构的振型数不应小于塔楼数的9倍,且计算振型数应使各振型参与质量之和不小于总质量的90%;

评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

结构资料库

返回版块

41.46 万条内容 · 230 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

第一节:质量比与调整措施

1、含义:本层楼层总质量与下层楼层总质量的比值。主要为了保证结构竖向质量 分布均匀,避免质量突变。(总质量包括恒载、活载产生的质量和附加质量以及自 定义工况荷载产生的质量,单位:t) 2、公式: 3、规范:根据《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3-2010中3.5.6条:楼层质 量沿高度宜均匀分布,楼层质量不宜大于相邻下部楼层质量的1.5倍。 4、调整:一般竖向分布均匀的结构质量比都能满足要求,但是对于中间楼层大开