背景:结构地面允许偏差为±5mm,现整体基本都是负偏差,导致后续施工工序材料用量超过标准值。

举例:地面全部为-4mm(极端举例),下道施工工艺原定5mm,由于地面偏差导致施工厚度为9mm,超用量达80%。
求解:全部正偏差或全部负偏差是否合格?如不合格参考的规范或标准依据是什么?


  • zq-cyt
    zq-cyt 沙发

    合格。  


    《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204

    《建筑装饰装修工程质量验收标准》

    2022-12-06 11:04:06