传统的现浇钢筋混凝土结构剪力墙、剪力墙的边缘构件、混凝土梁、楼板,均采用现场浇筑的方式。装配式结构,用叠合梁、叠合板替换了传统的现浇梁板。

(1)几种装配式结构体系中,全预制剪力墙(实心)结构体系及预制夹心保温剪力墙体系,剪力墙板均采用预制,剪力墙的边缘构件仍采用现浇,因此剪力墙竖向钢筋在上下层间的连接节点做法和质量保证尤为重要。此节点采用灌浆套筒连接形式。预制构件之间钢筋连接所用的套筒及灌浆料的适配性应通过钢筋连接接头型式检验确定,其检验方法应符合现行行业标准 JGJ 107—2016《钢筋机械连接技术规程》的规定。钢筋水平连接时,灌浆套筒应各自独立灌浆,竖向构件宜采用连通腔灌浆,并应合理划分连通灌浆区域,每个区域除预留灌浆孔、出浆孔与排气孔外,应形成密闭空腔,不应漏浆。连通灌浆区域任意 2 个灌浆套筒间距 ≤ 1.5 m灌浆路径过长时应做分仓处理,宜 3~4 个套筒为一个仓格。

(2)保温一体化(模块化)剪力墙结构体系。保温材料预埋在剪力墙内部,剪力墙两侧 80 mm 厚混凝土墙体通过混凝土肋相连,剪力墙板及剪力墙边缘构件均采用预制,剪力墙的竖向钢筋及水平钢筋均需采取机械连接。因此钢筋连接接头做法、预制墙体上下层连接的质量保证是本体系的重中之重。保温一体化(模块化)剪力墙典型横切面示意如图 2 所示。

图片

剪力墙的竖向钢筋连接,采用锥形头套筒灌浆连接的型式,如图 3 所示。其有 3 个特点。① 上下钢筋进行墩头处理。② 套筒采用优质高强碳素钢的无缝钢管,上下两头按要求进行缩口处理。③ 钢筋锚固长度≥10 d。而剪力墙的水平钢筋连接,采用双节套筒机械连接的方式,如图 4 所示。其有 3 个特点。① 左、右两侧钢筋在墩粗后车螺纹处理。② 设连接螺杆,螺杆两端车螺纹与钢筋螺纹方向相反。③钢筋与连接螺杆间各设一个直螺纹套筒。双节套筒机械连接属机械连接范畴,满足一级接头性能要求。

图片


(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)

知识点:装配式构件连接节点施工要点及质量控制

相关推荐:

湖北省装配式建筑施工质量安全控制要点



全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

装配式施工

返回版块

9132 条内容 · 118 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

装配式结构模型计算分析

本工程结构设计合理使用年限为 50 a。结构抗震设防类别为丙类,结构安全等级为二级,结构重要性系数为 1.0;抗震设防烈度为 7 度,设计基本地震加速度 0.10 g,设计地震分组为第二组,建筑场地类别为 Ⅳ 类,场地特征周期为0.90 s;基本风压值为 0.55 kN/m2,地面粗糙度 B 类。结构采用装配整体式剪力墙结构体系,其中:多层为保温一体化(模块化)预制剪力墙体系,抗震等级为剪力墙四级;高层为全预制实心剪力墙体系,抗震等级为剪力墙三级。结构计算软件采用 YJK(盈建科)程序对结构进行竖向荷载、风荷载、多遇地震和设防地震的计算分析,并比较计算结果,确保计算模型合理,结果可信。确定结构构件尺寸,保证结构具备必要的承载力、合适的刚度、良好的变形能力和消耗地震能量的能力,各项指标满足规范的要求。多层保温一体化(模块化)预制剪力墙体系,由于剪力墙内嵌保温材料,剪力墙实际有效截面减少。根据《模块化装配整体式混凝土剪力墙结构体系技术应用规程》,剪力墙抗剪计算截面取混凝土两侧净截面厚度,抗弯及抗压计算截面可取混凝土等效厚度。典型单体(多层)抗震分析的计算结果如表 2 所示,典型单体(高层)抗震分析的计算结果如表 3 所示。