土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 柴油发电机房-建筑防火与消防设施要求

柴油发电机房-建筑防火与消防设施要求

发布于:2022-12-01 16:33:01 来自:给排水工程/建筑消防给水 0 16 [复制转发]

柴油发电机是建筑内的备用电源,柴油发电机房需要具有较高的防火性能,使之能在应急情况下保证发电。同时,柴油发电机本身及其储油设施也具有一定的火灾危险性,应将柴油发电机房与其他部位进行良好的防火分隔,还要设置必要的灭火和报警设施。

文末附疑难探讨:

柴油发电机房,灭火系统的选择及应用!

 

一、布置在民用建筑内的柴油发电机房应符合下列规定:(5.4.13

宜布置在首层或地下一、二层。

不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻。

应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔,门应采用甲级防火门。

4 机房内设置储油间时,其总储存量不应大于1m?,储油间应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与发电机间分隔;确需在防火隔墙上开门时,应设置甲级防火门。

应设置火灾报警装置。

应设置与柴油发电机容量和建筑规模相适应的灭火设施,当建筑内其他部位设置自动喷水灭火系统时,机房内应设置自动喷水灭火系统。

二、除住宅建筑外,木结构建筑内发电机间、配电间、锅炉间的设置及其防火要求,应符合《建筑设计防火规范》第5.4.12条~第5.4.15条和第6.2.3条~第6.2.6条的规定。(11.0.5

三、设置在木结构住宅建筑内的机动车库、发电机间、配电间、锅炉间,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的不燃性楼板与其他部位分隔,不宜开设与室内相通的门、窗、洞口,确需开设时,可开设一樘不直通卧室的单扇乙级防火门。机动车库的建筑面积不宜大于60m?。(11.0.6

四、设置在建筑内的锅炉、柴油发电机,其燃料供给管道应符合下列规定:(5.4.15)

在进入建筑物前和设备间内的管道上均应设置自动和手动切断阀;