来源:EP机电安装

如有侵权,请联系删除


 
两级泵系统一般采用分、集水器加 “盈亏管”来划分为冷(热)源侧和负荷侧,两侧分别设置循环水泵。如图下图所示。
二级泵一般设置在集水器的入口,即 “设在回水管” 上。
但是,如果该环路是建筑物中的 最高环路 ,且环路最高点的静压很小时,这个环路的二级泵就应该设置在分水器的出口,即 “设在供水管”上, 如上图中负荷侧的环路1。