土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 热水耗量计算

热水耗量计算

发布于:2022-11-25 09:37:25 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]



   

热水供应形式分类:

  • 全日制:在使用时间段内不间断供应热水
  •   定时制:在使用时间的部分时段内供应热水;
    (例:办公楼使用时间为8h,若8h内不间断供应热水即为全日制;若在8h内只供应4h,则为定时制)      
本文对 全日制、定时制、多用水部门的综合楼的热水耗热量 进行详述。    
先补充一个小知识(热水定额转换法):    
依据能量守恒方程:            
   
   
  (例:       55℃的热水定额为80L/(人·d),冷水温度15℃;       则60℃的定额为:    
         

   
         

01

全日制热水          
此方法的重点在于求取Kh值。  
针对宿舍(居室内设卫生间)、住宅、别墅、酒店式公寓、招待所、培训中心、旅馆、宾馆的客房(不含员工)、医院住院部、养老院、幼儿园、托儿所(有住宿)、办公楼,等建筑的集中热水供应系统的 设计小时耗热量 计算:  
 

m——用水计算单位数(人数或床位数)

qr——热水最高日用水定额[L/(人·d)]

tr——热水温度,tr=60℃

C——水的比热,C=4.187kJ/(kg·℃)

tl——冷水温度(℃),查2019版建水规范6.2.5

ρr——热水密度(kg/L)

T——每日使用时间(h)

Cγ——热水供应系统的热损失系数,Cγ=1.10~1.15;

Kh——小时变化系数,查2019版建水规范6.4.1表;

 

 
       

02

 

定时制热水

此方法的重点是,选择正确的b值;热水定额和热水温度相对应。  
针对工业企业生活间、公共浴室、宿舍(设公用盥洗卫生间)、剧院化妆间、体育场(馆)运动员休息室,等集中及局部热水供应系统的 设计小时耗热量 计算:  
 
                          
qh——卫生器具热水小时用水定额(L/h); 查2019版建水规范6.2.1-2表。  
tr——使用温度(℃);查2019版建水规范6.2.1-2表。  
n0——同类型卫生器具数  
b——同类型卫生器具同时使用百分数,代入%  
 

注:①住宅一户有多个卫生间时,可按1个卫生间计,也可按多个卫生间计。

②括号内为有间隔淋浴器时的百分数,括号外为无间隔淋浴器时的百分数。


 
       

03

 

多用水部门综合建筑热水          

       
按同一时间内出现用水高峰的主要用水部门的设计小时耗热量+其他用水部门的平均小时耗热量。  
分为以下四种类型。  
 

 
       

04

 

居住小区热水          

1. 采用全日制时,分为以下2类:  
 

Qh1—— 住宅的设计小时耗热量;

Qh2—— 最大用水时段与住宅一致的公共设施的 设计 小时耗热量;

Qh3—— 最大用水时段与住宅不一致的公共设施的 平均 小时耗热量;

注:住宅为主要用热部门。

2. 采用定时制时  
与单个建筑计算方法一致。  
 

 

热水耗热量计算


       

       

     

       

       


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 588 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

监控基本知识问答解读,新人必备技能,入门级培训资料

视频监控系统是弱电系统中最常见的子系统,很多监控行业的朋友,特别是刚入行,遇到一些监控问题搞不清楚而感到头疼,下面本文分享监控基本知识一问一答解读! 1、CCTV的含义是什么?——(难度:中等) 答:CCTV是英文Closed Circuit Television的缩写,意思是闭路电视监控系统 2、什么是镜头的焦距?——(难度:中等) 答:从光学原理来讲焦距就是从焦点到透镜中心的距离。即焦距长度。如"f=8-24mm,",就是指镜头的焦距长度为8-24mm

回帖成功

经验值 +10