土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 剩余电流动作保护电器(RCD)按下试验按钮不动作的原因分析

剩余电流动作保护电器(RCD)按下试验按钮不动作的原因分析

发布于:2022-11-25 09:28:25 来自:电气工程/输变电工程 0 9

来源:炳华话电气

|

作者:炳华话电气

[复制转发]

剩余电流动作保护电器(RCD)是常用的低压保护电器,已有三、四十年广泛应用经验,对电击防护、保护人身安全起到很好的作用。

强制性工程建设规范《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2022第10.3.2条第1款规定, 剩余电流动作保护电器投入运行后,应定期进行试验按钮操作,检查其动作特性是否正常。雷击活动期和用电高峰期应增加试验次数。 通常,RCD不超过1个月试验一次。

当按下RCD试验按钮时,如果RCD不动作,表明RCD损坏,分析其主要原因要先从RCD的工作原理说起。图1所示为RCD的原理图, 当发生相线碰壳时,通过零序电流互感器的电流不为0,该电流经放大器放大驱动脱扣线圈使断路器脱扣,切断故障回路,起动保护作用。运维时,按下试验按钮SB,相线与N线经电阻R连接,通过零序电流互感器的电流也不为0,该电流被放大器放大后驱动开关脱扣,表明RCD可以正常运行。

图1  RCD工作原理

因此,按下试验按钮RCD不动作的主要原因如下:

  • 按钮SB:按钮是机械结构,一般不容易损坏,但连接是否虚接,是疑点之一;

  • 电阻R:损坏可能性较大;

  • 放大器:有损坏的可能;

  • 电流互感器:不容易损坏;

  • 脱扣器:如果断路器没问题,则其损坏的可能性不大;

  • 线路:内部线路老化、虚接等,可能性交大。


总之,如果出现这种现象, 维修成本(包括时间成本)不低,建议更换RCD,且保护人身安全也不是用这点成本能衡量的!


评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.07 万条内容 · 458 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

收藏:详解交换机基础知识

交换机基础知识详解,内容包括交换机概述、交换机的分类和性能指标、交换机的接口和链接方式、虚拟局域网和多层交换、交换机产品介绍等内容。

回帖成功

经验值 +10