土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 热力膨胀阀的故障判断和现场处理案例

热力膨胀阀的故障判断和现场处理案例

发布于:2022-11-23 14:44:23 来自:暖通空调/制冷技术 0 17

来源:制冷百科

[复制转发]
 

一、热力膨胀阀判断案例:


一台送风机组制冷系统,低压一直较低,以前其他公司维修,开始认为氟里昂泄漏, 补充氟里昂后,不见效果,认为膨胀阀调整不当,调整膨胀阀,仍没效果,认定膨胀阀故障,建议用户更换。 到现场检查发现,室内送风机已经严重减少了送风量, 造成蒸发器负荷不足,低压下降。 调整后开机,低压升至正常水平,机组正常运行。但由于以前调整膨胀阀时没有作记录,重新调整吸气过热度,短时间内难 以恢复到初始状态。



点评:

没有对制冷系统作全面检测, 没有测量吸气过热度等重要参数 ,就得出膨胀阀故障的做法是草率的。同时,若想调整膨胀阀,必须有足够的时间和耐心,还必须记住调整膨胀阀的圈数,以便还原。另外, 尽量避免更换膨胀阀, 对热力膨胀阀性能分析时,测量过热度永远是必不 可少的一步。

1、进人蒸发器内的冷媒不够——过热度较高。

2、进人蒸发器内的冷媒太多——过热度较低。




二、热力膨胀阀制冷剂流量不足原因分析

热力膨胀阀提供的制冷剂流量不足 ,会有: 出风感觉不凉;压缩机吸气过热度较高;吸气压力低于正常值。 可能原因有以下几种:


  • 制冷剂不足或泄漏。 可以从液体管路上的视液镜有气泡来判断,但引起视窗内有气泡的原因很多,需要注意判别。


  • 制冷剂含水分较多。 如果制冷剂中含水量较 多,在蒸发温度降到0度以下时,有可能在热力膨胀阀处结冰,造成所谓的“冰堵”。


  • 膨胀阀脏堵。 有脏物杂质把膨胀阀堵塞。一般情况下,同时会伴有干燥过滤器堵塞。需更换干燥过滤器,清理管道中的杂质, 清理 膨胀阀过滤网内杂质。


  • 感温包内制冷剂泄漏。 感温包内充注定量的制冷剂如果泄漏,波纹膜片就失去了打开膨胀阀口的动力,会造成膨胀阀部分或全部关闭,系统低压很低。



  • 感元件内的制冷剂迁移。 正常情况下,整个感温元件内的制冷剂液体应存留在感温包内,但有时会因为感温包的安装方式不对,造成制冷剂液体从感温包内迁移到其他部位。(室内负荷过大,过热 度过高)另一个原因是膨胀阀如果处于较低温度中,制冷剂也会向膨胀阀体波纹膜片内迁移。结果造成感温包内没有了液体,造成膨胀阀调节错误。



三、热力 膨胀阀制冷剂流量太大原因分析


膨胀阀提供的制冷剂流量太大,会有: 有液体进人压缩机;过热度低;吸气压力正常或稍高等现象。 可能原因有几下几种:


  • 热力膨胀阀“冰堵”“脏堵”等。 原因同前所述。


  • 膨胀阀内部泄漏,密封不严。 如果发生内部 泄漏,压缩机停止后在膨胀阀处仍然可以听到“嘶嘶” 的流动声音,同时,从视液镜看到液体仍在流动。


  • 感温包安装问题。 安装位置和方式不对,或者 和回气管接触不好,或者感温包保温不好,都有可能 造成供液过多。


  • 热力膨胀阀过热度调整不当。


 

 

 

评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

制冷技术

返回版块

14.4 万条内容 · 599 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

技术探讨:哪些因素影响城市轨道车辆空调制冷系统性能?

                  本文我们将通过建立更加符合实际的城市轨道车辆空调机组制冷系统模型,探究相关因素对制冷系统性能的影响,获取制冷系统优化的方向,以及空调机组故障预测的途径。

回帖成功

经验值 +10