试压时水管有轻微漏水,那么压力表会不会发生变化?

发布于:2008-04-03 14:18:03 来自:施工技术/给排水工程施工 16 16617 [复制转发]
试压时如果水管有轻微漏水,比如接头处、阀门处的一些地方轻微渗水出来,那么压力表读数会不会发生变化?如果会发生变化,那变化有多少,

全部回复(16)

只看楼主 我来说两句
  • 李四新
    李四新 沙发
    主要取决于管路的长短以及大小,如果管道很长而只是个别地方轻微渗漏则基本没有压降
    2009-07-11 17:43:11

    回复 举报
    赞同0
  • bjfgy
    bjfgy 板凳
    你用1米管道和1000米管道打压比较一下,就看出来了。
    2008-12-04 14:11:04

    回复 举报
    赞同0
  • wangwei0621
    wangwei0621 地板
    现在规范上面要求试压长度不能超过1000m,试压合格标准是看压力稳定后的压降程度,一般10分钟不能超过0.05Mpa。
    2008-12-03 16:31:03

    回复 举报
    赞同0
  • kuzhonghu
    kuzhonghu 4楼
    有道理~~~~不能只看数据
    2008-11-18 09:14:18

    回复 举报
    赞同0
  • taoyanzhiwangyi


    支持!

    具体情况具体分析,不能只看数字。
    2008-10-21 11:26:21

    回复 举报
    赞同0