1   工程概况

本项目为大数据中心,共有3个车间和配套的综合楼、110降压站,总占地面积约4.8万?㎡,建筑面积约12万?㎡,车间单层面积约8000?㎡,地上5层。土质较差,工程桩采用42?m长PHC-600(130)AB-C80预应力管桩。静压桩属于挤土桩,压桩时周边土层被压密或挤开,使得土体产出位移或隆起,同时会使土中孔隙水压力增大,造成土体被破坏。车间离周边厂房最近距离为8?m,工程桩桩长42?m,挤土效应影响范围可达1~1.5倍,周边厂房设备较多,需采取相应的保护措施。


2   主要保护措施

根据现场情况和实践经验,本项目主要采用应力释放沟、应力释放孔、轻型井点降水的方式来减少静压桩产生的应力(图1),同时优化桩基施工,尽量减少挤土效应。在周边设置沉降观测点位,时刻关注沉降变化。

图片

图1??厂房保护措施示意

2.1   应力释放沟

在场地上用全站仪打出应力释放沟的位置,撒出白线,用挖机从一头向另一头进行开挖(图2)。开挖过程中施工人员控制好沟底标高,开挖后及时在沟两侧拉好警戒线,以防施工人员跌入沟中。

图片

图2??应力释放沟开挖

2.2   应力释放孔

应力释放孔孔径为400?mm,孔深30?m,在应力释放沟内设置2排,应力释放孔间距1?m,梅花形布置。应力释放孔采用钻孔机泥浆护壁成孔,在应力释放沟上铺设2根路基箱,钻孔机架设在应力释放沟之上。开孔钻进时应先清压、慢钻控制泵量,进入正常工作状态后,逐渐加大转速和钻压。钻孔时应保证垂直度,发现偏斜后及时纠偏。应力释放孔成孔后用人工进行填砂石,由于线路较长,用挖机配合砂石运输(图3)。

图片

图3??应力释放孔施工

2.3   轻型井点降水

为降低压桩过程中土中孔隙水压力,在应力释放孔外侧设置轻型井点降水,井管支管间距1.5?m,每隔40?m设置1套,井点管长6?m,根据压桩情况和沉降数据可进行适当调整。钻孔安装井点管,底部设置滤管,井点管与孔壁间应留有一定间隙,用粗砂进行填满,顶部用粘土封闭,确保密封性能(图4)。 

图片

图4??轻型井点降水

2.4   优化桩基施工

合理安排打桩顺序,从靠近厂房一侧向另一方向依次进行,同时用2台静压桩机从中间向两侧对称施打。打桩时根据桩入土深度先长后短,严格控制打桩速率,并及时根据位移监测数据和孔压监测数据进行调整。打桩采用跳打的方式,充分考虑打桩影响范围及监测数据。

2.5   监测

在应力释放沟施工前监测单位进场进行布点,在桩基施工过程中每天进行监测,如监测数据超过报警值时,应立即停止压桩施工。如上述保护措施仍达不到效果时,可采用钻孔取土的方式 ,深度为桩长度的1/3,施工过程中随钻随打。


3   小结

目前该项目工程桩已施工完成,周边厂房一切正常,没有对其产生不利影响。以后碰到类似情况可根据现场情况和施工经验采取相关保护措施。主要采取应力释放沟、应力释放孔、轻型井点降水相结合的方式,施工效果良好,类似工程和类似情况可作参照。


推荐资料(点击文字跳转)

【湖南长沙】某项目基础预制管桩施工图

某地钢结构框架结构施工图(400预应力管桩)


知识点:管桩施工周边建筑的保护

  • 敬于才华
    敬于才华 沙发

    根据现场情况和施工经验采取相关保护措施。主要采取应力释放沟、应力释放孔、轻型井点降水相结合的方式,施工效果良好

    2022-12-26 08:07:26

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

工程项目管理

返回版块

4.5 万条内容 · 355 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

如何控制与核算建筑工程成本管理直接费用?

1人工费控制 对作业层人工费的控制,应依据定额、施工组织设计和分解的目标责任成本,以班组为基本考核单位,推行工料单价承包并签订承包合同,明确班组的责、权、利。在项目经理部工程承包制中,应该做到: (1)在施工开始前,不仅要排施工进度计划,也应该据施工进度计划排出每道工序农民工用工计划,根据用工计划签订专项任务劳动合同,并以此计算民工费。 (2)在工程开工后,要严格控制定员,劳动定额,出勤率,加班加点等问题;及时发现和解决人员安排不合理,派工不恰当,时紧时松,窝工、停工等问题。

回帖成功

经验值 +10