100%实测实量,用数据诠释质量。 “实测实量+数据上墙” 已成为行业优秀建企进行工程质量管理的必备法宝,特别是对工程具有高标准高要求、以创优创文明为目标的项目,这样的管理办法实现了靠制度管理、靠数据说话,使得工程管理轻松高效。
“实测实量+数据上墙”示例
实测实量
实测实量应贯穿建筑施工全过程 ,涵盖混凝土、砌筑、抹灰及机电各主要阶段,作为重要分部工程验收依据。
依据《混凝土结构工程施工质量验收规范》,混凝土工程实测实量的常规上墙数据包括5项:
(1)截面尺寸偏差
(2)表面平整度
(3)垂直度
(4)顶板水平度极差
(5)楼板厚度偏差
施工现场可根据工程特点,增加或减少上墙数据项目,制作表格后定制印章并盖章上墙,实测实量后将实测数据、测量人员、测量日期及结论等填写在表格相应位置。
印章及上墙示例(表格及文字均可定制)
依据《砌体结构工程施工质量验收规范》,砌体工程实测实量的常规上墙数据包括3项:
(1)表面平整度
(2)垂直度
(3)门窗洞口尺寸偏差
施工现场可根据工程特点,增加或减少上墙数据项目,制作表格后定制印章并盖章上墙,实测实量后将实测数据、测量人员、测量日期及结论等填写在表格相应位置。
印章及上墙示例(表格及文字均可定制)
依据《建筑装饰装修工程质量验收规范》及各地分户验收规定,抹灰工程实测实量的常规上墙数据包括11项:
(1)墙面平整度
(2)墙面垂直度
(3)室内净高偏差
(4)顶板水平度极差
(5)阴阳角方正
(6)房间开间/进深偏差
(7)方正度
(8)地面平整度
(9)地面水平度极差
(10)门窗洞口尺寸偏差
(11)外窗内侧墙体厚度极差
施工现场可根据工程特点,增加或减少上墙数据项目,制作表格后定制印章并盖章上墙,实测实量后将实测数据、测量人员、测量日期及结论等填写在表格相应位置。
印章及上墙示例(表格及文字均可定制)
安装工程实测实量数据上墙可根据项目特点,分楼栋、楼层、户型进行,实测数据及时上墙并分析,对于不满足要求的项目及时整改并且采取纠偏预防措施,以保证水电预留预埋质量处于受控状态。
安装工程实测实量可分为两个阶段进行:土建施工阶段和装修施工阶段,根据各阶段施工内容的不同,相应的测量及上墙数据也有所不同。 土建施工阶段 数据项目主要有:线盒标高偏差、电线管通畅性、排水管孔距偏差、排水管通畅性; 装修施工阶段 数据项目主要有:排水管通畅性、给水管埋设深度、给水管密封性、冷热水管间距、电线暗盒定位。
以土建施工阶段为例,依据该阶段安装工程内容及特点,基于GB50327《住宅装饰装修工程施工规范》,实测实量的常规上墙数据及相关要求如下:
(1)线盒标高偏差
(2)电线管通畅性
(3)排水管孔距偏差
(4)排水管通畅性
施工现场可根据工程特点,增加或减少上墙数据项目:若在一次结构或二次结构中暗埋给水管的,可以增加 “给水管埋设深度” 等项目;也可增加二次结构中 “线管埋设深度” 等项目以反应关键工艺的安装质量。制作表格后定制印章并盖章上墙,实测实量后将实测数据、测量人员、测量日期及结论等填写在表格相应位置。