在日常生活中,触电、电火花或者电器发热的现象经常发生,是容易导致电气火灾的一个重要原因。

图片
  这种现象一般是绝缘层破损、短路或者是电流过载引起的,还有可能是当时施工或者是电路设计不规范也会出现此类情况。
图片

  那么如何预防这类电气火灾的发生呢?


  电气火灾典型的特点是发热漏电。通过对线路周围介质或绝缘体表面进行电流和温度监控,装设相关的检测装置与监测系统,对线路周围介质或绝缘体表面电流进行监控,提前预防以避免电气火灾的发生。


  而组合式电气火灾探测器就包含了这两种功能。
图片

  组合式电气火灾监控探测器是用于监测被保护线路中的剩余电流值变化和温度变化的探测器,当被保护电气线路中的剩余电流和温度超过报警设定值时,能发出报警和控制信号。


  那么这类型的探测器是怎么对线路进行探测的呢?
图片

  剩余电流式电气火灾探测器主要由剩余电流传感器(简称传感器)测量被保护线路中的剩余电流值变化,一般采用闭合成环的高导磁的铁芯材料(比如高导磁镍钢或超晶合金等)。穿过传感器的保护线路出现剩余电流时,传感器将感应数据并传送至信号处理单元。信号处理单元接收传感器的测量数据,并对数据进行分析处理。


  测温式电气火灾探测器能探测被保护线路钟的温度参数变化,可以监测线路或连接点的温度异常情况,探测器一般设置在电缆接头、端子、重点发热部件等部位。


  那么如何判定探测器的监测数据是否合格?


  剩余电流式电气火灾探测器和测温式电气火灾探测器的执行标准是GB 14287.2-2014GB 14287.3-2014。都属于自愿性认证产品。关键元器件为温度传感器


  采用交流电源(AC 220 V/50 HZ)进行供电。


  剩余电流式探测器的报警值设定在20mA~1000mA之间。


  测温式探测器报警温度值设定在45℃~140℃的范围内,


  报警值与设定值之差的绝对值不应大于设定值的5%。


  同时具有实时显示功能


  两种探测器都有独立式非独立式两种类型。


  独立式探测器带声光报警功能,可独立使用。


  非独立式探测器可以通过信号处理单元接入电气火灾监控设备,依靠电气火灾监控设备实现系统功能,不能独立运行。


  电气火灾探测器都有哪些部件呢?


  一般由剩余电流传感器和信号处理单元组成。


  其主要有以下部件组成


  第一部件是报警指示灯,红色表示报警状态,黄色表示故障状态,绿色表示正常状态,

图片

  第二部件是监控显示器,采用数字或字母显示信息实时显示温度值。


  第三部件是接线端子,探测器应设置外接连接线的接线端子,但不应设置连接被监测线路的接线端子,接线端子应清晰地标注其功能。


  第四个部件是剩余电流传感器,主要用于被测线路温度的感应。

相关推荐链接:

1、电接点压力表规格书

2、GB-T1226-1986一般压力表


评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.29 万条内容 · 329 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

智能电气火灾远程监控与传统电气火灾监控

知识点:电气火灾远程服务系统   根据公安部消防局公布数据统计,2015年全年有10.2万起火灾是由于违反电气安装使用规定引发的,较大火灾中有56.7%是由于电气原因引发。电气火灾占全部起火原因的一半以上,解决电气火灾问题刻不容缓。     解决电气火灾问题,提前监控预警是关键,电气火灾远程监控系统是实现火灾预警的有效装置。电气火灾监控设置原则是,应配置在低压配电系统末级配电柜进线或出线端,监控该级至终端用户的线路和设备。目前,电气火灾监控系统较之传统的技术手段的确是一大技术进步,但依然存在诸多不足,存在很大的改进空间。中国电气火灾监控系统产品市场才刚刚开始,市场空间将会非常惊人,是未来安全用电产品黄金增长点。