要了解风机的性能,必须正确掌握通风机的主要性能参数的含义。

1、通风机进口标准状况:

它是指通风机进口处空气的压力为一个大气压(760 mmHg),温度为20℃,相对湿度为80%的气体,空气密度为1.2Kg/cm。

2、风量:

风量是指在单位时间内流动的空气量。如果没有分流和漏风,则该参数在整个过程中为一常数。采用公式制度时,其单位一般用m3/h(立方米/小时)亦有m3/min(立方米/分种)和m3/s(立方米/秒钟)。

风量(Q):单位:

1立方米/秒(CMS)=60立方米/分钟(CMM)=3600立方米/小时(CMH)

1立方英尺/分钟(CFM)=1.7CMH 1立方升/秒(L/S)=3.6m3/h。

3、静压、动压和全压

在离心风机中,空气先进入叶轮的中央区,然后在离心的推动下,空气将流到叶轮的外缘,然后气流通过叶片到达蜗壳内,将一部分动压转化为静压,并通过出口排出。

在管道中,不可压缩性流体的运动服从伯努力原理,即除去摩擦耗损和在风管变载面处所形成的涡流的耗损外,流体所具有的三种形式的能量,即总能、势能、动能的总和将保持恒定。

全压(Pt)是指其静压和动压之和。

静压(Ps)是指单位表面面积上承受各个方向上的力,它与速度的力无关。

动压(Pd)是指风机出口载面上气体动能所代表的压力。

在空调机组中,经常提到一个“机外余压”或“出口余压”的概念,它是指空调箱的整体静压,在转换为风机的静压时,应考虑到空调箱的机内阻力损失这一数值。

此时的风机全压=空调箱机内阻力损失+机外余压+风机的动压

切记不可将机外余压直接当作风机的静压来处理。

压力单位为Pa,亦有mmAq(毫米水柱),1mmAq约等于9.8Pa,计算时,可近似以10Pa计算。 1英寸水柱(inAq)=25.4mmAq

值得注意的是:在运行管网中通风机进口前的风管为吸风段,出口后的风管为送风段。吸风段静压为负值,送风段静压为正值。而动压总是为正值。全压为二者的代数和 (Pt=Ps+Pd)。 Pd=

4、风机的转速:通风机的转速表示叶轮每秒钟的旋转速度,习惯上用n表示,单位为r/min(rpm)。

5、轴功率和安装功率:

每个图中的功率曲线都代表风机的实际消耗功率即轴功率,单位是KW(千瓦)或HP(马力),在匹配电机功率时,要避免电机过热,必须计算传动损耗,以及系统可能出现的阻力变化引起风机的实际消耗功率增高。这些损耗一般约束在15%~20%。所以决定电机的安装功率, 2 ρV2/2 (Pd为动压,ρ为运行状态下的空气密度一般用1.2,V为计算管路相应部位的风速)需将风机的实际消耗功率乘以1.2(安全系数)。计算值在临界点时,应选用有余裕的电机,在使用中可避免出现电机超载而烧毁。

双联风机的电机选配:查出风机的轴功率PW,乘以2.15后*1.2的安全系数后选用市售电机规格。 1HP=0.746KW

6、离心风机噪声:

声级(噪音)的测量是在离风口1米处,与其轴线成45度角的方向上用A声级计来进行检测,单位为dB(A)。

声压级(LpS)转换成功率级(LwS),只需在LpS上增加7db就可以了。噪声随叶轮速度的增加而增加,经验表明,对于类似的风机来说,噪声的增加通常伴随着速度的提高和效率的降低。这就是说,尽量采用那些大直径叶轮但转速慢,运行平稳的风机,使风机的工作点落在高效率区域。

7、风机效率:效率是风机性能的一个重要指标,可通过以下公式计算。


风量(CMM)*压力(MMAQ) 风量(CMM)*全压(MMAQ) (n%)效率= ———————————— 轴功率(KW)= ——————————— K(6120)*轴功率(KW) K(6120)* (n%)全压效率

以上,压力若为全压,则效率为全压效率;压力为静压,则为静压效率。

8、传动方式:

风机传动方式,有以下几种:

(1) A型传动:电机直联式,即风轮直接装在电机轴上。

(2) B型传动:皮带轮装在两个轴承中间,叶轮悬臂安装。

(3) C型传动:叶轮装在轴的一侧,皮带轮在轴的另一侧。

(4) D型传动:叶轮悬臂安装在轴的一侧,并以联轴器传动。

(5) E型传动:皮带轮悬臂安装,叶轮安装在两个轴承之间,皮带轮悬臂安装。

(6) F型传动:叶轮装在两轴承中间,并以联轴器传动。

在实际使用中,我们常用的为A 型传动、C型传动、E型传动。A型传动的风机,可适用于尺寸安装空间小的情况。但由于电机的转速固定,风机参数无法调节。C型传动是皮带轮式的,多为单吸风机排气时使用,其优点是风机可调节,空气介质不经过传动组件,如轴承、皮带轮、皮带,可保证配件的使用寿命。高温、除尘等风机一般使用C型。E型传动做为皮带轮式带动,同样具备调整的功能,双吸风机多使用此传动方式,作为送风用。单吸风机亦有使用此传动方式,安装尺寸比较小。缺点是轴承维修比较困难且不能使用于高温及有灰尘的情况下。

9、震动值要求:6.3m/s (5.6m/s、4.0m/s、3.2m/s、2.5m/s)

10、风管尺寸、安装:风管(分低、中、高三种风速)实际使用大小和风速(风速需视具体承载物确定)有联系(V=Q/N),风管的材料选择也与风速、风压有一定关联。


推荐资料:

冷水大温差对风机盘管性能参数的影响

https://ziliao.co188.com/p44125539.html 

风机的性能和选配

https://ziliao.co188.com/p52688964.html 

评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.73 万条内容 · 441 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

规范中设计烟层厚度=储烟仓高度?

规范中设计烟层厚度=储烟仓高度? 个人认为:在实际执行中设计烟层厚度应为最小清晰高度以上的部分。 您是如何理解的~欢迎留言

回帖成功

经验值 +10