土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 消防风系统组成

消防风系统组成

发布于:2022-11-14 13:42:14 来自:暖通空调/通风排烟 0 6 [复制转发]

知识点:消防风系统

来源:网络,如有侵权,请联系删除


图片

风机风阀:

? 风机参数符合规范要求

? 风机安装方向正确

? 风阀、风口(车库排风口尽量是可调的)

? 减震器、防鼠网安装


防火门:

? 闭门器、顺序器安装正确

? 合格证、身份证完善


建筑烟道:

? 内壁抹灰均匀、无孔洞(保证不漏风)


楼梯间:

? 楼梯梯步均匀,地坪与防火门间距合规


风机方向安装正确,减震器安装合规

图片


· 防鼠网安装、设备接地合规、防雨措施安装

图片


· 减震橡胶垫

图片


· 防水弯头

图片


· 风口风阀安装规范、美观,特别注意与土建、装饰的协调配合(安装时间、定位尺寸等)

图片


· 排烟井抹灰均匀

图片


防火门

· 防火门合格证、身份证齐全

图片


· 闭门器、顺序器安装合规,开启灵活

图片


· 注意防火门与地坪之间的间距(要保持楼梯间与走道压差40~50Pa,前室与走道压差25~30Pa);消防检测时,注意安排工作人员关门

图片

推荐资料: 

水电风、消防系统抗震设计技术规范

https://ziliao.co188.com/p42889987.html 

【石家庄】某简约风住宅楼地下室消防报警电气系统平面图

https://ziliao.co188.com/d62924452.html 

评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.76 万条内容 · 474 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

中央吸尘系统设计注意事项

知识点:中央吸尘系统 来源:网络,如有侵权,请联系删除 吸 口 设 计  吸尘口位置 1、软管外接式除尘系统吸尘口安装高度一般距地面30㎝,与电源插座同高。软管暗藏式除尘系统吸尘口安装高度一般距地面120㎝,与开关面板齐平。 2、吸尘口配置点附近无遮挡,便于吸口安装使用。 3、吸尘口点位的确定,以吸尘软管长度(通常为9米、12米、15米)为半径考虑覆盖的范围。在满足吸尘使用要求的同时,尽量减少系统吸口的配置数量。