知识点:电伴热

在冬季,一些工业行业的管道容易发生结冻无法工作的情况,这种时候电伴热的作用就很大,它不同于传统的蒸气或热水伴热。电伴热是用电热的能量来补充被伴热体在环境中所散失的热量,从而维持流动介质最合理的工艺温度,它是一种高新技术产品。被广泛应用于各种工业场合管道、罐体保温,民用场合水管防冻,以及建筑物融雪化冰等场合。
  当电伴热带出现故障需要维修的时候,需要注意哪些方面呢,宥宇整理了以下几点:
  1.电伴热带在安装过程中,未对电伴热带做成品保护,踩踏,拖拽,拉扯,扭曲电热带,造成电伴热带内部线芯受损断裂,导致部分电伴热无法发热工作。当电伴热带发生断路故障时,我们应及时切断电伴热电源,防止故障的扩大和二次事故的发生,找到故障点,连接电伴热带并对电伴热进行绝缘处理。
  2.电伴热带外护套被保温铝皮磨损,带电的线芯外漏,造成线芯和铝皮接地。当电伴热带发生接地故障时,我们应及时切断电伴热电源,防止故障的扩大和二次事故的发生,找到故障点,对电伴热进行绝缘处理。
  3.电伴热带在长时间大功率高温工作的状态下,受损的线芯发热不均匀,局部温度过高,引发短路。保温层未做防水处理,雨雪天气保温层浸水,使电伴热带部分线路处于低温或潮湿状态中,输出功率较大,电伴热带局部电量超负荷,局部电流过大造成内部起火短路。电伴热带尾端为密封段,在安装过程中必须安装尾端接线盒做密封,如果不安装尾端接线盒,尾端受潮后,容易引起短路。