2. 中压柜用穿心互感器有什么好处?
中压互感器采用环氧树脂浇铸制作型结构,即满足电流转换工作,用起到对母线支撑、绝缘的作用,但在有些场合中压互感器不能满足要求:
2.1. 要求4个以上二次绕组时,而一般块状互感器最多4个二次绕组,因此就需要两个块状互感器,开关柜尺寸就需要加深,成本也较高; 在有些应用如发电机出口,A/C两相装3个二次绕组,B相增加1个发电机励磁接地保护共4个绕组,块状CT很难满足要求;
2.2. 多变比的时候,同一相母线上需要安装不同变比的CT;
2.3. PX 级保护应用 ,PX级是一种低漏磁型互感器, 一般用于1A或者1A以下的变比,主要应用于在高阻抗差动保护方式中,由于规定了拐点电压等数值,这类互感器一般尺寸较大;
2.4. 高动、热稳定值的开关柜,块状CT小电流变比的一般动热稳定值较低,而穿心CT 不受主回路动、热稳定影响,可以满足要求;
2.5. 船用特殊应用示例如下: A/C相各3绕组 : 600/1 0.5级 、600/15P20 15VA、1200/1 PX级 B相4个绕组 : 600/1 0.5级 、600/1 0.5级 、600/1 5P20 15VA、1200/1 PX级;
3. 中压柜怎样使用穿心互感器
3.1. 绝缘套管安装,如环网柜、充气柜等CT 安装在出线套管上,还有如美标开关柜CT 套在一次触头盒前部,一般每相上、下触头盒各套2个,共计4个,也有把美标一次触头盒安装在板上部套CT的设计;
3.3. 电缆安装,CT 套在一次电缆上,适用于小电流场合,如环网柜的出线电缆上套的CT较为常见。
4. 经济性比较
对于多绕组,或PX级的CT,采用块状的需要两个或以上的,低压CT+绝缘套管/绝缘母线的成本要低,且不需要增加柜体深度,减少尺寸、重量;
对于一个块状CT可以满足要求的,低压CT+绝缘套管/绝缘母线的成本要高,不具备优势。
5. 结语
从技术上解决产品应用的问题,来降低成本,且能满足要求是正确的方法;而不是弄虚作假、劣质产品来达到降低成本,恶性竞争,低压CT应用于中压开关柜中可以达到降低成本、减少安装尺寸、重量,更换方便、动热稳定不受影响等优点,且能最大限度满足客户需求,只要通过优化设计绝缘系统满足低压CT耐压的要求就可以实现,同时现代电压、电流传感器也多为低压元件,可为实现产品长远发展做好准备。