土木在线论坛 \ 电气工程 \ 光伏太阳能 \ 光伏并网后无功补偿不足发生力调电费的原因和解决办法

光伏并网后无功补偿不足发生力调电费的原因和解决办法

发布于:2022-11-13 15:19:13 来自:电气工程/光伏太阳能 [复制转发]

随着双碳目标和十四五规划的实施,分布式光伏的装机容量将会大幅提高,但是分布式光伏接入电网以后的各种问题也日益显现。尤其是夏季关照时间长是重大项目开工、光伏并网的重要季节,部分工厂面临设备检修、节日放假开工不足的情况,光伏可能出现倒送电的情况或者光伏接入考虑不足,导致夏季发电、用电高峰出现功率因数问题。

但是越来越多的分布式光伏并网用户出现了如下的情况:

1、无功功率不稳定,电容器频繁投切形成投切震荡造成安全事故发生

2、功率因数不达标,忽高忽低、频繁闪烁 

3、电压、电流谐波异常,导致保护异常启用 

4、出现高额的力调电费大多数企业在光伏并网前没有力调电费也就是功率因数不足0.9而造成无功罚款)

解决这个问题不一定需要增加补偿容量和补偿设备,多数情况是属于无功补偿控制器的工作机能单一,不具备在第4象限下工作的能力,又或者是用电客户的补偿系统不细致,存在补偿电容器容量损耗过大等现象,都会导致功率因数过低!

随着分布式光伏能源的广泛光伏使用,确实给企业带来收入,但光伏并网后用户出现功率因数不达标而产生高额的力调电费,但大多数企业在光伏并网前是没有力调电费的(也就是功率因数不足0.9而造成无功罚款),此时就必须整改无功补偿装置使得功率因数能达到考核标准。整改的方案最简单有效可行的方式就是更换掉原有的普通无功补偿控制器,换上RPC3500PV系列四象限光伏专用无功补偿控制器。

RPC3500PV四象限光伏专用无功补偿控制器简介:

所谓四象限光伏专用无功补偿控制器,是根据四象限无功原理,通过测量双向的有功和无功数据,可以计算出四个象限的有功、无功功率,实时得出负载在光伏发电充足时,或光伏发电功率不足负载,需要从电网侧吸收功率时的功率因数,准确的投切电容器组,且在控制器显示屏能查询到四象限的相关数据的。针对性解决双向电流系统,结合精确容量补偿,确保补偿可达0.95以上 。真正的四象限光伏专用控制器还需要加装光伏并网处CT,此CT接入四象限光伏专用无功补偿控制器用以准确测量实际的光伏发电的相关数据,使得四象限光伏专用无功补偿控制器体现出更佳的使用效果。另外更换了RPC3500PV四象限光伏专用无功补偿控制器,就不需要更换原有的补偿控制器采样位置,更不需要更改光伏并网点位置的。光伏控制器有多种安装开孔尺寸基本做到无损更换。


光伏太阳能

返回版块

1.4 万条内容 · 317 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

光伏项目勘察设计费执行标准

光伏项目勘察设计费执行那个标准,是02号文吗

回帖成功

经验值 +10