土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 方舱医院的空调需求

方舱医院的空调需求

发布于:2022-11-11 17:03:11 来自:暖通空调/通风排烟 0 36 [复制转发]

知识点:方舱医院的空调需求

来源:网络,如有侵权,请联系删除


1. 满足轻症患者及医护人员温湿度需求;

2. 满足传染病房需求;

3. 不改动场馆内部结构,增加设备尽可能放室外;

4. 集中空调系统应开启空气净化消毒装置。


通风系统设计要求:

除了在空间设计上需要区分污染区与清洁区,方舱的空气流通、送风排风等问题对于疫情防控可为重中之重。国家在《方舱医院设计与改建的有关技术要求》中也对通风系统专门做了相关规定:

1. 半污染区和污染区宜以机械通风方式为主。

2. 利用宿舍、酒店等独立房间设置隔离病房时,每个房间的换气次数应不小于6次/h。

3. 利用会展中心、体育馆、厂房等高大空间设置隔离病房时,每人的通风量应不小于150m3/h(40升/秒)。

4. 室内排风口设置高度距地不高于2m。

5. 室外排风宜高空排放,且与任何进风口水平距离≮20m或垂直距离≮6m。

6. 通风系统要求24h不间断运行。