混凝土侧模拆模时间一般只要保证表面及棱角不因拆模而受到损伤就可以了,一般情况下,混凝土浇筑完1d后就可以,从实际情况来看也是尽早拆拆模效果比较好。

底模的拆除一般来说在混凝土施工时现场留置同条件拆模试件,在估计时间差不多时进行试压,试压达到要求后经监理同意后进行拆除。

拆模时间

(1)柱、墙、梁不做支撑的侧模:12h

(2)单向板(净跨3~6m,可变荷载不大于永久荷载):7d

(3)单向板(净跨3~6m,可变荷载大于永久荷载):4d

(4)单向板(净跨6m,可变荷载不大于永久荷载):10d

(5)单向板(净跨6m,可变荷载大于永久荷载):7d

(6)梁底模(净跨3~6m,可变荷载大于永久荷载):14d

(7)梁底模(净跨3~6m,可变荷载不大于永久荷载):7d

(8)梁底模(净跨6m,可变荷载不大于永久荷载):21d

(9)梁底模(净跨6m,可变荷载大于永久荷载):14d

拆模顺序

模版拆除顺序应与安装顺序相反,即先装后拆,后装先拆。先拆非承重部分后拆承重部分,自上而下拆除。重大复杂模板的拆除,实现应制订拆除方案。

柱模单块组拼的应先拆除钢楞,柱箍和对拉螺栓等连接,支撑件,再由上而下逐步拆除;预组拼的则应先拆除2个对角的卡件,并做临时支撑后,再拆除另2个对角的卡件,待吊钩挂好,拆除临时支撑,方能脱模起吊;墙模单块组拼在拆除对拉螺栓,大小钢楞和连接件后,从上而下逐步水平拆除;预组拼的应在挂好吊钩,检查所有连接件是否拆除后,方能拆除临时支撑;对拉螺栓拆除时,可将对拉螺栓齐混凝土表面切断,亦可在混凝土内加埋套管,将对拉螺栓从套管中抽出重复使用;梁、楼板模板应先拆梁侧模,再拆楼板底模,最后拆除梁底模;拆除跨度较大的梁下支柱时,应先从跨中开始分别拆向两端;多层楼板模板支柱拆除时,如果上层楼板正在浇筑混凝土,下一层楼板的模板支柱不得拆除,再下一层楼板模板的支柱,仅可拆除一部分;跨度4m4m以上的梁下均应保留支柱,其间距不得大于3m

(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)

相关推荐:

底模拆模时的混凝土强度要求?

知识点:混凝土拆模要求和顺序


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

装配式施工

返回版块

9132 条内容 · 118 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

混凝土养护具体做法

1、混凝土的养护采用自然养护,混凝土带模养护期间,应采取带模包裹、浇水、喷淋洒水等措施进行保湿、潮湿养护,保证模板接缝处不致失水干燥。为了保证顺利拆模,可在混凝土浇筑24~48h后略微松开模板,并继续浇水养护至拆模后再继续保湿至规定龄期。 2、对于梁板等水平构件采用覆盖浇水养护:在平均气温高于+5℃的自然条件下,用覆盖材料对混凝土表面加以覆盖并浇水养护,使混凝土在一定时间内保持水化作用所需要的适当温度和湿度条件。