地漏管预埋施工
工艺流程:
叠合板上预留地漏止水节→现浇层加加装短接
操作要点:
1、叠合板上预留地漏止水节
叠合板生产时,根据深化设计的地漏位置将与套筒内径配套圆钢片焊在钢模上,钢片上焊接螺杆,止水节套在钢片上,上端用大一号的钢片夹住,用螺丝固定紧。
2、现浇层加加装短接
现场叠合板安装完成后,在叠合板上地漏止水节内加装15公分的同型号PVC短管。
质量控制要点:
(1)叠合板内地漏止水节应定为准确,固定牢固;
(2)现浇层施工时应做好地漏止水节内部封堵。
7
给水平面管埋地施工
工艺流程:
现浇层面预留管槽→地面配管→管道固定
操作要点:
1、现浇层面预留管槽
现浇层混凝土浇筑成型后,按照给水管布置走向,在混凝土初凝前使用条形DN50的钢管在地面上预留管槽。管槽深度约1公分。
2、地面配管
在管槽内安装PPR给水管,布置到卫生间及厨房。
质量控制要点:
(1)给水管留槽应横平竖直;
(2)在找平层覆盖给水管前应完成管道试压。
8
给水平面管贴顶板施工
工艺流程:
叠合板内预留滑槽→预留穿墙套管→管道安装
操作要点:
1、叠合板内预留滑槽
按照图纸设计,将滑槽位置标注在叠合板模台上,在叠合板桁架筋地下敷设C型钢制作的滑槽,滑槽顶面与桁架筋点焊连接。
2、预留穿墙套管
按照图纸设计,在叠合梁或现浇梁内预埋管水管敷设所需穿梁套管。
3、管道安装
通过滑槽固定吊架安装给水管在顶板下。
质量控制要点:
(1)滑槽加工应平整,敷设在模台上时应紧贴台面;与桁架筋固定牢固;并做好封堵;
(2)预埋滑槽应保证横平竖直,垂直于管道走向预埋;
(3)为避免影响叠合板内钢筋布置,滑槽高度不宜大于23mm;
(4)预埋穿墙套管应严格按照设计尺寸及位置进行安装,且套管应保证横平竖直。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
相关推荐:
知识点:地漏管预埋施工
0人已收藏