土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 风机电机功率计算方法

风机电机功率计算方法

发布于:2022-11-09 15:09:09 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]


选用的电机功率:N=(Q/3600)*P/(1000*η)*K

其中风量Q单位为m 3 /h,全压P单位为Pa,功率N单位为kW,η风机全压效率(按风机相关标准,全压效率不得低于0.7,实际估算效率可取小些,也可以取0.6,小风机取小值,大风机取大值), K为电机容量系数,参见下表。


1、离心风机

功率KW

一般用

灰尘

高温

小于0.5

1.5

1.2

1.3

0.5-1

1.4

1-2


1.3

2-5

1.2


大于5

1.1-1.15



  

2、轴流风机:1.05-1.1,小功率取大值,大功率取小值。

选用的电机功率N=(Q/3600)*P/(1000*η)*K

风机的功率P(KW)计算公式为P=Q*p/(3600*1000*η0* η1)

Q—风量,m 3 /h;

p—风机的全风压,Pa;

η0—风机的内效率,一般取0.75~0.85,小风机取低值、大风机取高值。

η1—机械效率:

1、风机与电机直联取1;

2、联轴器联接取0.95~0.98;

3、用三角皮带联接取0.9~0.95;

4、用平皮带传动取0.85。

如何计算电机的电流:

I=(电机功率/电压)*c

功率单位为KW

电压单位:KV

C:0.76(功率因数0.85和功率效率0.9乘积)

解释一下风机轴功率计算公式:N=QP/1000*3600*0.8*0.98

Q是流量,单位为m 3 /h,p是全风压,单位为Pa(N/m 2 )。

注意:功率的基本单位是W,在动力学中,W=N.m/s。

QP的单位为N.m/h=W*3600。

风机轴功率一般用kW表示。

1000是将W换算为kW。

3600将小时换算为秒。

上述计算获取的是风机本身的输出功率,风机轴功率是指风机的输入功率,也等于电机的输出功率。风机输出功率除以转换效率就是风机的轴功率。

0.8是风机内效率估计值。

0.98是机械效率估计值。