装配式混凝土建筑的施工质量验收,除了要符合一般建筑工程施工质量验收的规定以外,还有一些专门的要求。


1.预制构件的质量验收


(1)预制构件进场时应检查质量证明文件或质量验收记录。


(2)梁板类简支受弯预制构件进场时应进行结构性能检验,结构性能检验应符合国家现行有关标准的有关规定及设计的要求。


(3)钢筋混凝土构件和允许出现裂缝的预应力混凝土构件应进行承载力、挠度、裂缝宽度检测;不允许出现裂缝的预应力混凝土构件应进行承载力、挠度和抗裂检验。


(4)对于不可单独使用的叠合板预制底板,可不进行结构性能检验。对叠合梁构件,是否进行结构性能检验、结构性能检验的方式应根据设计要求确定。


(5)不做结构性能检验的预制构件,施工单位或监理单位代表应驻厂监督生产过程。


当无驻厂监督时,预制构件进场时应对其主要受力钢筋数量、规格、 向距、 保护层厚及混凝土强度等进行实体检验。检验数量:同一类型预制构件不超过1000个为一批,每批随机抽取1个构件进行结构性能检验。


(6)预制构件的混凝土外观质量不应有严重缺陷,且不应有影响结构性能和安装、使用功能的尺寸偏差。对出现的一般缺陷应要求构件生产单位按技术处理方案进行处理,并重新检查验收。


(7)预制构件粗糙面的外观质量、键槽的外观质量和数量、预制构件上的预埋件、预埋管线等规格型号、数量应符合设计要求。


(8)预制板类、墙板类、梁柱类构件、装饰构件的装饰外观外形尺寸偏差和检验方法应符合现行《装配式混凝士建筑技术标准》GB/T 51231的规定。


2. 安装连接的质量验收


(1)装配式结构采用后浇混凝土连接时,构件连接处后浇混凝土的强度应符合设计要求,并应符合现行《混凝土强度检验评定标准》GB/T 50107的有关规定。


(2)钢筋采用套筒灌浆连接、浆锚搭接连接时,灌浆应饱满、密实,所有出口均应出浆,灌浆料强度应符合国家现行有关标准的规定及设计要求。


(3)预制构件底部接缝坐浆强度应满足设计要求。


(4)钢筋采用机械连接、焊接连接时,其接头质量应符合现行行业标准的有关规定。


(5)预制构件型钢焊接连接的型钢焊缝的接头质量,螺栓连接的螺栓材质、规格、拧紧力矩均应满足设计要求,并应符合现行国家标准的有关规定。


(6)装配式结构分项工程的外观质量不应有严重缺陷,且不得有影响结构性能和使用功能的尺寸偏差。施工尺寸偏差及检验方法应符合设计要求:当设计无要求时,应符合现行《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T51231的规定。


(7)装配式混凝士建筑的饰面外观质量应符合设计要求,并应符合现行国家标准的有关规定。

(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)

相关推荐:

DB11/T 1030-2013 装配式混凝土结构工程施工与质量验收规程

知识点:装配式混凝土建筑的施工质量验收


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

装配式施工

返回版块

9132 条内容 · 118 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

模块化结构建造材料

3.1 结构构件材料选取 每种建筑材料都有其自身的优点和局限性。而多种材料和结构的组合为不同建筑结构的设计提供了更多的可能性,特别是具有混合用途的商业和住宅建筑[26]。 材料的选择对起重机的吊装能力和施工的能耗要求有重要的影响[35,37]。同时,由于可能需要长时间和长距离的运输,模块构件的重量应尽可能轻。相比混凝土结构而言,木材和钢材结构较轻,更适合用于模块化建筑。而混凝土结构凭借其良好的抗压强度经常被用作高层模块化建筑的承重系统[45]。

回帖成功

经验值 +10