土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 关于“节水型卫生器具”在工程设计中的选用

关于“节水型卫生器具”在工程设计中的选用

发布于:2022-11-09 09:16:09 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]

    引言

    根据中华人民共和国国家经济贸易委员会2001年第5号公告和2003年第12号公告《当前国家鼓励发展的节水设备(产品)》目录中公布的设备、器材和器具,按照“节流为先”的原则,选用节水型卫生器具。参照北京市节约用水管理中心提供的住宅用水量定额数据统计分析,使用节水器具可比不使用节水器具者节水约10%~20%。可见,使用节水型卫生器具的重要性。


节水器具设计规范依据

给排水设计中对节水器具的要求

国家规范对节水型卫生器具做出的详细用水要求,主要体现在《民用建筑节水设计标准》GB50555-2010第6.1.1~6.1.7条中。条文内容如下:

6.1.1 建筑给水排水系统中采用的卫生器具、水嘴、淋浴器等应根据使用对象、设置场所、建筑标准等因素确定,且均应符合现行行业标准《节水型生活用水器具》CJT 164的规定。

6.1.2 坐式大便器宜采用设有大、小便分档的冲洗水箱。

6.1.3 居住建筑中不得使用一次冲洗水量大于6L的坐便器。

6.1.4 小便器、蹲式大便器应配套采用延时自闭式冲洗阀、感应式冲洗阀、脚踏式冲洗阀。

6.1.5 公共场所的卫生间洗手盆应采用感应式或延时自闭式水嘴。

6.1.6 洗脸盆等卫生器具应采用陶瓷片等密封性能良好耐用的水嘴。

6.1.7 水嘴、淋浴喷头内部宜设置限流配件。

CJ/T 164-2014对水嘴、淋浴器的流量等级和便器的用水量分级进行分类,具体见表1:

表1:水嘴、淋浴的流量等级和便器的用水量分级

图片

根据本节内容所述,在不要求绿建星级评价时,工程设计中节水型卫生器具的用水等级最低满足表1中的2级要求,且坐便器采用双档类型。

2.申报绿色建筑评价的建筑对节水器具的要求

本节内容依据GB/T 50378-2014内容进行梳理,对于2019年8月1日施行的新版GB/T 50378-2019来说,下方内容也适用,唯一区别在于两本规范的条文号及表述方式不同。

2.1 绿建对节水器具的基本要求

对于申报绿色建筑评价的建筑,根据控制项6.1.3条“应采用节水器具”,即所有生活用水器具应满足上节中详述的GB 50555规范要求,同时需满足CJ/T 164及GB/T 18870规范最低要求。

2.2 需要评分的卫生器具选择要求

GB/T 50378-2014第6.2.6条要求,使用较高用水效率等级的卫生器具,评价总分值为10分。用水效率等级达到3级,得5分;达到2级,得10分。

GB/T 50378-2019第7.2.10条要求,使用较高用水效率等级的卫生器具,评价总分值为15分,并按下列规则评分:

1)全部卫生器具的用水效率等级达到2级,得8分;

2)50%以上卫生器具的用水效率等级达到1级且其他达到2级,得12分;

3)全部卫生器具的用水效率等级达到1级,得15分。

从以上两个版本的绿建要求可以看出,绿色建筑鼓励选用更高节水性能的节水器具。用水效率等级需满足如下规范的要求:

GB 25501《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》

GB 25502《坐便器用水效率限定值及用水效率等级》

GB 28377《小便器用水效率限定值及用水效率等级》

GB 28378《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》

GB 28379《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》

GB 30717《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》

表2:水嘴、淋浴及便器的用水效率等级

图片

根据表1和表2的数据对比可看出,在满足CJ/T 164规范2级流量等级的前提下,水嘴、单档坐便器、蹲便器、小便器、小便器冲洗阀、淋浴器均已满足绿建要求的用水效率2级,而双档坐便器的用水量已经满足绿建要求的用水效率1级,但大便器冲洗阀的出水量仅能满足绿建要求的用水效率等级3级。

综上所述,本文对绿建中用水效率1级和2级卫生器具的流量及用水量进行归纳总结,在实际申报绿建时,应按照表3中用水效率等级的1级或2级参数进行节水型卫生器具的选型。

表3:水嘴、淋浴及便器在绿建中的用水效率等级选用

图片

2.3 绿建中卫生器具加分的要求

GB/T 50378-2014第11.2.4条要求,卫生器具的用水效率均达到国家现行有关卫生器具用水效率等级标准规定的1级,评价分值为1分。

即绿建所得分数在6.2.6条基础上再增加1分。

但对于GB/T 50378-2019来说,取消了卫生器具的加分项说明,但在评分项中提高了得分值。

结论

1.在给排水设计中,不要求进行绿色建筑评价时,卫生器具应按照民用建筑节水设计标准的相关要求进行选型,并应满足节水型生活用水器具的最低要求流量等级2级。

2.在进行绿色建筑评价时,卫生器具的用水参数需综合考虑节水型生活用水器具和卫生器具用水效率限定值及用水效率等级的要求。

相关资料推荐:

某地区广场入口、围栏及卫生间工程设计cad平面图

https://ziliao.co188.com/d63547627.html



知识点:关于“节水型卫生器具”在工程设计中的选用


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.23 万条内容 · 1292 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

建筑抗震设计专篇(暖通空调及燃气)

   引言     抗震设计在建筑机电工程中的重要性越来越突出。而我国有41%的国土、一半以上的城市位于地震基本烈度7度或7度以上地区,6度及6度以上地区占国土面积的95%。本文对暖通空调及燃气抗震设计进行了梳理,并可以直接用于抗震设计专篇。

回帖成功

经验值 +10