引言
管沟内的管道布置原则是什么?
明敷的管道间距及布置原则是什么?
不同管材的间距布置又有什么原则?
暗敷的管道间距及布置原则是什么?
此篇总结有利于对管道的布置。
管沟内管道布置间距
横干管:距地沟壁的净距≥100mm;
横干管或保温层间的净距不宜小于300mm,目的是在检修时满足安装、操作的需要。
管沟中管道的中心距
数据来自:《全国民用建筑工程设计技术措施2009-给排水》及《建筑给排水设计手册》上册第三版
02
室内明敷管道布置间距
横干管外壁与墙的净距≥100mm;
与梁、柱的净距≥50mm(注意:此处无接头);
立管外壁与柱表面净距≥50mm;
与墙面的净距D:
当DN<32mm时,D≥25mm;
当DN=32~50mm时,D≥35mm;
当DN=75~100mm时,D≥50mm;
当DN=125~150mm,D≥60mm;
距装饰墙面的距离:
当DN=10~25mm时,D=40mm;
当DN=32~65mm时,D=50mm;
与其他管道的净距:D≥100mm;
架空管顶上部净空≥100mm;
距装饰墙面的净距:
D=10~15mm;
从上至下:蒸汽管、热水管、给水管、冷冻水管、排水管;
共用支吊架的下列管道的敷设间距:
与墙面的净距D:
当DN<32mm时,D≥25mm;
当DN=32~50mm时,D≥35mm;
当DN=75~100mm时,D≥50mm;
当DN=125~150mm,D≥60mm;
管道外壁(或保温层外壁)之间的最小距离D:
当DN≤32mm时,D≥100mm;
当DN>32mm时,D≥150mm;
管道中心距和管中心至墙面距离(钢管)
数据来自:《全国民用建筑工程设计技术措施2009-给排水》及《建筑给排水设计手册》上册第三版
以下所述为阀门并列安装的情况;
管道外壁之间的最小距离D应为以下:
当DN≤32mm时,D≥250mm;
当32<DN≤150mm,D≥300mm;
阀门并列时管道的中心距
03
室内暗敷管道布置间距
①覆土厚度H:
金属管道:
H≥300mm;
塑料管道:
当DN≤50mm时,H≥500mm;
当DN>50mm时,H≥700mm;
钢塑复合压力管道:
H≥700mm;
②管道间距D:
室内埋地平行敷设时:
给水管与排水管最小净距D≥500mm;
室内埋地交叉敷设时:
给水管在上方时垂直净距H≥150mm;
给水管在下方时垂直净距H≥250mm;且给水管加套管,此段排水管应为铸铁管;
塑料管管径De≤25mm;
铝塑复合管管径De≤25mm;
覆塑铜管管径DN≤20mm;
覆塑不锈钢管管径DN≤20mm;
管道外侧表面的砂浆保护层不得小于10mm,必要时可加套管;
04
其他影响管道布置间距的因素
穿越外墙的柔性防水套管尺寸
相关资料推荐:
https://ziliao.co188.com/d62403374.html
知识点:室内管道布置间距
0人已收藏
0人已打赏
免费2人已点赞
分享
建筑给排水
返回版块47.1 万条内容 · 1208 人订阅
阅读下一篇
燃气热水器&电热水器,哪个更经济?引言 与旧规范一样,GB50015-2019《建筑给水排水设计标准》同样规定了热水供应系统选择的优先顺序。排名最后的为“采用燃油、燃气热水机组、低谷电蓄热设备制备的热水”。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2)
只看楼主 我来说两句抢地板感谢分享,将室内明装和安装的管道的间距、距墙或柱的距离,列举的非常明白。
回复 举报
感谢分享,将室内明装和安装的管道的间距、距墙或柱的距离,列举的非常明白。
回复 举报