土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构施工图 \ 梁上开洞的危害以及开孔的正确方法

梁上开洞的危害以及开孔的正确方法

发布于:2022-11-08 13:27:08 来自:建筑结构/结构施工图 [复制转发]

因为可以节省净高空间,梁上开孔是我们在机电设计和日常装修中常遇到的问题。所以作为机电专业人员,我们也应该了解结构的一些基本知识。下面这边文章便可以带大家了解梁上开洞的基本知识。

01 横梁的基本结构

就我们目前所居住的房屋而言,大部分属于框架结构,主要是由梁、柱、板构成。

图片

横梁:一般都是钢筋混凝土梁(以下简称梁),而梁中最主要的结构功能就体现在其中的钢筋中。

图片

钢筋:梁中包含了3种不同作用的主要钢筋,分别为纵筋,箍筋和腰筋。纵筋直径14-22mm,箍筋直径6-12mm,腰筋直径10-12mm。

图片

图片
图片
02 关于随意梁上开洞的危害
建筑装饰装修工程设计必须保证建筑物的结构安全和主要使用功能。当涉及主体和承重结构改动或增加荷载时,必须由原结构设计单位或具备相应资质的设计单位核查有关原始资料,对既有建筑结构的安全性进行核验、确认”。







《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 第3.1.5条







在没有得到原结构设计单位出具的可行性报告,工程装修擅自将原结构承重梁进行开孔穿管作业,施工单位及房屋业主需相关法律责任
一般的装修施工时在水电走顶有两种做法:
1.线管绕梁
图片
2.梁上开孔
横梁上打孔的时,要不打到主钢筋,保证梁体结构的稳定性,但是,很多时候空调施工安装却出现了暴力开孔的现场,下面我们来看一组图片。
▼孔径过大(梁已断)
图片
一处多孔(梁已废):
图片
一梁多孔(梁已裂): 
图片
孔在梁下口(梁下口钢筋已断):
图片
钢筋混凝土梁在受弯时,局部受压、局部受拉,混凝土承担压力,钢筋承担拉力,两者相互配合,缺一不可。那么如果在安装施工过程中打断主梁的纵筋,横梁承受的拉力就完全由混凝土来承担,那么抗震性能就会大大降低。钢筋,尤其是纵筋打断的风险性,与楼层高低有关。如果是低层房子打断了主梁纵筋那么整个建筑的抗震能力要差很多。
另外,我们要知道钢筋的重要程度,即:纵筋>箍筋>腰筋。如上图所示,红色区域是纵筋非常重要的受力区域,是绝对不能打断!
图片
03 梁上开孔孔径和位置
空调铜管走管,一般是贴梁贴壁铺设,打孔位置一般都在梁根区域(支座附近),所以在打孔过程中要尤其注意对箍筋的探测。
图片
一般来说,框架梁孔径建议小于100mm,次梁孔径建议小于200mm。
空调开孔的位置可以分“上、中、下”。大家比较认同的是空调开孔梁下部不能打。还有一些说法认为“开孔尽量打中间,不会打到主钢筋。那么真的是这样吗?
其实,能不能打中间还要看有没有腰筋。当梁厚度超过450mm,就会设置腰筋,但是,梁厚度并不是我们实际看到的梁厚度。既然梁真实厚度无法测量,那我们通过什么来判断梁内部是否有腰筋呢?其中的关键就是:楼板厚度是否具备一定规格。
图片
根据国家建筑结构规定,楼板厚度范围为100-120mm。以450mm梁厚度为例,可视部分厚度范围为330-350mm。那么,实际测得梁厚度就可以350mm为标准来判断梁内部是否存在腰筋。即,实测梁厚度>350mm,梁内部就存在腰筋,反之则没有。下面我们来看看几个图片说明。
①测得“梁厚”小于35cm(无腰筋)
图片
这种横梁,我们打孔时只需要避开下排纵筋(主钢筋)即可,一般建议选择距离梁下部8cm以上都可以打孔,如下图:
图片
②测得“梁厚”大于35cm(有腰筋)
图片
这种情况可以选择腰筋与上下排纵筋的中间区域进行打孔,但是,我们在实际打孔时很难确定腰筋的具体位置,也就很难确定打孔位置。
图片
这种情况,上部位置可以在贴近楼板处进行打孔;下部位置可以在贴近距离梁下沿8cm处进行打孔。如果打下部位置,打孔有打断纵筋(主钢筋)的风险,而上部位置打孔只有打断腰筋的风险,所以我们建议尽量考虑上部位置打孔。
图片
04 预留开孔
在设计阶段就预留好梁上开洞是最好的选择,有结构同事提供的技术支持,肯定不会出错。
图片
图片
图片

相关阅读






为走设备管线而破坏主体承重结构的事情屡屡发生,我们该怎么办?看大兴机场是如何解决的?




梁被切除

图片

钢筋已断

图片


大兴机场,一个方向做开孔梁

图片


图片


大兴机场,另一个方向做加腋梁

图片

内容源于网络,仅作分享使用,如有侵权,请联系删除 

相关资料推荐:

钢筋混凝土梁上后开洞加固做法

梁上开洞加固图详细设计CAD施工图

知识点:梁上开洞的危害

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

结构施工图

返回版块

57.55 万条内容 · 1016 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

梁板墙柱节点处不同强度混凝土如何同步浇筑?

在现浇混凝土框架结构高层建筑中,为满足抗震设防的要求,通常采用“强柱弱梁”、“强剪弱弯”、“强节点、强锚固”的设计原则,柱和剪力墙的混凝土强度等级往往要高于梁和板的混凝土强度等级,且随着建筑高度的增加,两者的混凝土强度等级差距越来越大。节点混凝土强度等级不同的情况往往会给施工带来诸多的不便,如果解决处理不当,则会降低节点混凝土强度,影响结构受力。本文所示工程采用同步浇筑工艺,在节点处梁、板钢筋绑扎时,在距离柱或剪力墙边500mm处垂直布设密目钢丝网片进行分隔,同步施工节点处不同强度等级混凝土。实践证明,通过该方法浇筑的节点混凝土强度满足要求,无明显裂缝、冷缝,并且具有安全性和经济性良好的效果。

回帖成功

经验值 +10