土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 组合式空调机组风机选型

组合式空调机组风机选型

发布于:2022-11-03 16:00:03 来自:暖通空调/通风排烟 0 19 [复制转发]

知识点:组合式空调机组风机

来源:网络,如有侵权,请联系删除


对于空调箱风机,洁净空调与非洁净空调是有一些区别的,主要在风机的性能曲线上。
通常的舒适性空调,风机的性能曲线希望平缓些,这样在风量变化的情况下,风机还能提供足够的压头,
对于洁净空调,系统风量通常不变,但由于过滤器的存在,系统阻力会有较大变化,这样就需要选择性能曲线陡些的风机,在阻力变化的情况下,风机还能提供足够的风量。
选用的电机功率N=(Q/3600)*P/(1000*η)*K其中风量Q单位为m3/h,全压P单位为Pa,功率N单位为kW,η风机全压效率(按风机相关标准,全压效率不得低于0.7,实际估算效率可取小些,也可以取0.6,小风机取小值,大风机取大值), K为电机容量系数,参见下表。             
1、离心风机
功率KW        一般用        灰尘        高温
小于0.5          1.5            1.2          1.3
0.5-1              1.4            1-2       
1.3                 2-5            1.2              
大于5          1.1-1.15            
2、轴流风机:1.05-1.1,小功率取大值,大功率取小值
选用的电机功率N=(Q/3600)*P/(1000*η)*K
风机的功率P(KW)计算公式为P=Q*p/(3600*1000*η0* η1)
Q—风量,m3/h;
p—风机的全风压,Pa;
η0—风机的内效率,一般取0.75~0.85,小风机取低值、大风机取高值
η1—机械效率,1、风机与电机直联取1;2、联轴器联接取0.95~0.98;3、用三角皮带联接取0.9~0.95;4、用平皮带传动取0.85
如何计算电机的电流:
I=(电机功率/电压)*c
功率单位为KW
电压单位:KV
C:0.76(功率因数0.85和功率效率0.9乘积)

图片

风机在工作中,气流由风机轴向进入叶片空间,然后在叶轮的驱动下一方面随叶轮旋转;另一方面在惯性力的作用下提高能量,沿半径方向离开叶轮,靠产生的离心力来做功的风机成为离心式风机。离心式风机实质是一种变流量恒压装置。当转速一定时,离心式风机的压力-流量理论曲线是一条直线。由于内部损失,实际特性曲线是弯曲的。离心式风机中所产生的压力受到进气温度或密度变化的较大影响。对一个给定的进气量,最高进气温度(空气密度最低)时产生的压力最低。对于一条给定的压力与流量特性曲线,就有一条功率与流量特性曲线。

目前风机厂家风机性能的主要测试标准有两种:AMCA211第三方的风机性能检测标准和GB1236通风机空气动力性能试验方法。在此以GB1236通风机空气动力性能试验方法为例。

风机的测试装置类型:因为连接到风机出口或入口的管道改变了其性能,因此应一致同意承认此四种标准装置的类型。四种装置的类型有:

——A型:自由进口和自由出口

——B型:自由进口和管道出口

——C型:管道进口和自由出口

——D型:管道进口和管道出口

离心式空调常用的测试装置如下图1所示:

图片

推荐资料:

医院空气源热泵机组风机盘管加新风系统空调设计图纸

https://ziliao.co188.com/d59522815.html 

某体育馆风冷热泵机组风机盘管加新风系统和全空气系统空调设计施工图

https://ziliao.co188.com/d59989553.html 

评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.76 万条内容 · 467 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

袋式过滤器介绍

知识点:袋式过滤器 来源:网络,如有侵权,请联系删除 产品特性 坚固的全金属框架结构;高容尘量,低阻力;优质蓬松多层的合成纤维滤纸;超声波无缝密合袋结构。 效率: G3、G4、F5、F6、F7、F8、F9(EN779) 结构说明 坚固防漏的框架结构。M-Pack 采用双层U型铝合金外框架,袋子由一个锁在U型框架内的制成格栅撑开,与相邻的格栅将袋口积极压住,并以特制结口紧锁,防止过滤器在搬运和使用过程中袋子脱落损坏。过滤器的所有金属边内卷,可以避免在过滤器安装与更换过程中划伤人,使操作既容易又安全。

回帖成功

经验值 +10