知识点:风管板材
来源:网络,如有侵权,请联系删除
1.矩形防火板风管的四面壁板应按照施工图纸、风径尺寸和板厚(D)进行下料,风管弯管、变径处的板材需下料。
2.板材规格为:2440mm~1220mm,板厚9mm、12mm、15mm;一般情况下风管按板材宽度做成每节长度为1220mm,当风管长边尺寸小于等于1220mm或风管两边之和小于等于1220mm时,风管可按板材长度做成每节长度2440mm,以减少管段接口。
3.风管板材尽量避免拼接,当需要拼接时,应按图5规定要求,且拼接处风管需采取加固措施。
4.风管的三通、四通宜采用分隔式或分叉式;弯管、三通、四通、大小头的圆弧面用折线面代替。风管每节管段(包括三通、弯管等管件)的两端面应平行,与管中线垂直。
5.制作风管弯管时,当其内弧半径小于等于300mm时,圆弧用其弦代替;内弧半径大于300mm时,圆弧用折线代替。弯管也可以按示意图6方式制作。
6.内外直角弯管、内斜线外直角弯管,当长边尺寸大薏500mm时应设置弯管导流片,见图7。导流片数量按长边尺寸b确定:当1000mm≥b>500mm时设1片;1500mm≥b>1000mm时设2片;b大于1500mm时设3片。导流片设置的位置:第1片为b/2处,第2片为b/4处,第3片为b/8处;当只有一片导流片时,应设置在b/3位置上。
7.导流片可采用镀锌钢板压弯成圆弧,两端头翻边,固定到上下两块平行连接板上(连接板也可用镀锌板裁剪而成)组成导流板组。在已下好料的弯管平面板上划出安装位置线,在组合弯管时将导流板组用自攻螺钉固定。
单节风管组装
防火板与90~镀锌钢板角龙骨固定,见图3-2。
在板与板结合的缝隙处抹密封胶。防火板风管需使用板材厂商认定的专用防火密封胶。如另行采购其他品牌防火密封胶,必须经监理、板材厂商检查认可后方可使用。
用ST4.2自攻螺钉(长度应比板厚长1~2mm)固定,间距为200mm~在弯管或拼接处,间距为150mm。
矩形风管直管段组装后要求角线平直,管口平面度、两对角线之差、板材拼接平面度等制作尺寸允许偏差应符合表4的规定。
管段与管段的拼接
管段与管段的拼接,沿长度方向的断面如图8所示。自攻螺钉间距为150mm。管段与管段的拼接处缝隙要求抹胶密封。
风管组合前应清除板材切口表面的切割粉末、灰尘及杂物。在拼接前需预组合,检查拼接缝全部贴合无误后再固定。
用角尺、钢卷尺检查、调整垂直度及对角线偏差应符合规定,粘接组合后的管段应垂直摆放至定型后方可移动。
推荐资料:
https://ziliao.co188.com/s48817.html