土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 风管板材下料和成型

风管板材下料和成型

发布于:2022-11-03 15:15:03 来自:暖通空调/通风排烟 0 6 [复制转发]

知识点:风管板材

来源:网络,如有侵权,请联系删除


1.矩形防火板风管的四面壁板应按照施工图纸、风径尺寸和板厚(D)进行下料,风管弯管、变径处的板材需下料。

2.板材规格为:2440mm~1220mm,板厚9mm、12mm、15mm;一般情况下风管按板材宽度做成每节长度为1220mm,当风管长边尺寸小于等于1220mm或风管两边之和小于等于1220mm时,风管可按板材长度做成每节长度2440mm,以减少管段接口。

图片

3.风管板材尽量避免拼接,当需要拼接时,应按图5规定要求,且拼接处风管需采取加固措施。

4.风管的三通、四通宜采用分隔式或分叉式;弯管、三通、四通、大小头的圆弧面用折线面代替。风管每节管段(包括三通、弯管等管件)的两端面应平行,与管中线垂直。

5.制作风管弯管时,当其内弧半径小于等于300mm时,圆弧用其弦代替;内弧半径大于300mm时,圆弧用折线代替。弯管也可以按示意图6方式制作。

6.内外直角弯管、内斜线外直角弯管,当长边尺寸大薏500mm时应设置弯管导流片,见图7。导流片数量按长边尺寸b确定:当1000mm≥b>500mm时设1片;1500mm≥b>1000mm时设2片;b大于1500mm时设3片。导流片设置的位置:第1片为b/2处,第2片为b/4处,第3片为b/8处;当只有一片导流片时,应设置在b/3位置上。

图片

7.导流片可采用镀锌钢板压弯成圆弧,两端头翻边,固定到上下两块平行连接板上(连接板也可用镀锌板裁剪而成)组成导流板组。在已下好料的弯管平面板上划出安装位置线,在组合弯管时将导流板组用自攻螺钉固定。

单节风管组装

防火板与90~镀锌钢板角龙骨固定,见图3-2。

在板与板结合的缝隙处抹密封胶。防火板风管需使用板材厂商认定的专用防火密封胶。如另行采购其他品牌防火密封胶,必须经监理、板材厂商检查认可后方可使用。

用ST4.2自攻螺钉(长度应比板厚长1~2mm)固定,间距为200mm~在弯管或拼接处,间距为150mm。

矩形风管直管段组装后要求角线平直,管口平面度、两对角线之差、板材拼接平面度等制作尺寸允许偏差应符合表4的规定。

管段与管段的拼接

管段与管段的拼接,沿长度方向的断面如图8所示。自攻螺钉间距为150mm。管段与管段的拼接处缝隙要求抹胶密封。

图片

风管组合前应清除板材切口表面的切割粉末、灰尘及杂物。在拼接前需预组合,检查拼接缝全部贴合无误后再固定。

用角尺、钢卷尺检查、调整垂直度及对角线偏差应符合规定,粘接组合后的管段应垂直摆放至定型后方可移动。

推荐资料:

复合风管板材技术指标

https://ziliao.co188.com/s48817.html 

双面铝箔复合风管板材

https://ziliao.co188.com/p44061753.html 

评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.72 万条内容 · 436 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

空调系统消声

知识点:空调系统消声 来源:网络,如有侵权,请联系删除 消声器是一种具有吸声内衬或特殊结构形式能有效降低噪声的气流管道,它既可以有效地降低噪声,又可以使气流顺利通过,通常需要在通风管道内安装消声器来降低噪声声压级。 主要是为了控制空调机组等空调设备的噪声通过通风管道传到空调服务区及风道内气流噪声,在噪声控制技术中,消声器是应用最多最广泛的降噪设备,空调系统送回风管道的消声,以及冷却塔进出风口的消声等,它被应用于空调机房、锅炉房、冷冻机房等设备机房进出风口的消声。

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10