土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 风口布置应注意的问题

风口布置应注意的问题

发布于:2022-11-03 15:00:03 来自:暖通空调/通风排烟 0 11 [复制转发]

知识点:空调风口布置

来源:网络,如有侵权,请联系删除


3.1 围护结构侧空调送风

在空调风口布置方面,南方地区和北方地区存在一定差异,南方地区的空调气流组织方案不能盲目照搬到北方地区。南方地区冬季的空调热负荷很小,空调的气流组织设计主要考虑夏季的空调效果,即可以只考虑人员活动区的空调送风,也可以把外窗墙侧设为回风区,夏季外围护结构的空调负荷直接由回风带走。在南方地区,室内外温差过大时在窗体较薄的外窗处送风过多会引起外窗结露。在北方地区,冬夏季空调负荷都较大,空调气流组织要冬夏两季兼顾,外围护结构一侧不应设空调回风口,而空调送风口应靠近外围护结构一侧,这样有助于首先消除外窗墙侧的冷负荷和冷风渗透负荷,避免冬季人体不适。但不能一概而论,对具体建筑条件还要具体分析,例如北方地区某银行营业厅的外窗墙侧就以回风为主,空调送风量就比较小,空调送风主要集中在大厅中部人员排队等候的区域。这样的设计思路主要是源于该营业厅建筑的实际情况:无通向室外的大门;外窗全部为密封良好的固定中空玻璃窗,冬季无冷风侵入;人员在外窗侧停留的时间比较短,主要集中在柜台前排队等候。因此虽然是在北方地区,围护结构侧空调送风量偏小的气流组织设计方案却是可行的。

图片

3.2 布置空调风口时要考虑空调内外区的差异

内区房间空调负荷较小且变化幅度不大,空调效果容易达到,为了配合建筑装修设计,空调内区房间气流组织可以比空调外区房间稍差一些。

3.3 灯池侧送风

尽管条缝型风口对建筑装饰的影响很小,但在实际工作中仍会有建筑师提隐藏风口的不合理要求,或将空调的送回风口都设在灯池上凹的四个侧面上进行侧送侧回,这样的设计方案一定要谨慎采用。大空间侧送风的空调效果是勿庸置疑的,但在小房间、小灯池内采用侧送风很容易导致送风气流短路,空调风直接吹向灯具也不合理,在实际工作中也很少看到这样的实例。

3.4 出口风速的校核

条缝型风口的出口风速应进行校核,送风静压箱的长度过短会给在条缝型风口下面工作的人带来明显的吹风感(条缝型风口叶片可以取为单向或双向30°,不一定是0°),尤其是在经理室、会议室等重要房间,人员以静坐为主,与人员活动时的情形完全不同,风口风速更应校核。

3.5 空调末端设备选择

空调外区的房间采用条缝型风口后,受建筑造型的限制,空调气流组织的不均匀性大大增加,送风效果不如散流器好。由于灯池上凹,吊顶内设备安装空间变小,一般都简化为吊顶直接回风,空调负荷相应增大,因此有条件时应考虑将空调风机盘管或VAV 箱的型号加大。

3.6 条缝型风口安装问题

条缝型风口的长度、宽度与装修尺寸有很大关系,正式订货或加工前最好到装修施工现场进行核对,避免到货后与实际尺寸有出入。条缝型风口的窄边总宽度仅为150mm或200mm,折边很小,吊顶开洞尺寸必须精确。设计条缝型风口时应避免超长,超长的条缝型风口都是一节一节连接起来的,容易出现扭曲现象,影响装修美观。


推荐资料:

某商场中央空调风管风口管件阀门安装节点图(CAD图)

https://ziliao.co188.com/d63011888.html  

吊顶空调风口接管大样

https://ziliao.co188.com/d3932.html 


评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.72 万条内容 · 436 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

空调风口布置

知识点:空调风口 来源:网络,如有侵权,请联系删除 在建筑装修工程中方形散流器和条缝型风口应用比较普遍。一般办公室常采用方形散流器来满足空调送风和建筑装饰的需要;在装修豪华、吊顶上设有灯池的特殊房间如经理室、会议室、会客室、前台接待处等地方,则通常在灯池边或窗墙边布置条缝型风口,尽量不破坏吊顶的建筑装修造型。条缝型风口的装饰作用很强,一般不易察觉到它的存在。圆形散流器在活动方格为主的吊顶中无法使用,一般用在圆形的大厅、灯池、接待台中。百叶风口或蛋格式风口风感较强且不如散流器美观,一般布置在走廊、卫生间、开水房等次要场所。

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10