消防喷淋头保护面积是多大?

保护面积大致分为:9平方、11.5平方、12.5平方、20平方。

  分析:

轻型防火等级

一分钟每平方喷水4升的喷淋;正方形消防间距4.4米;矩形或平行四边形间距4.5米; 喷淋保护面积20平方 ;喷头与边墙间距不能超过2.2米;【不常用】

中型防火等级

  一分钟每平方喷水6升的喷淋;正方形消防间距3.6米;矩形或平行四边形间距4.0米; 喷淋保护面积12.5平方 ;喷头与边墙间距不能超过1.8米;【办公室、店铺、酒店等场所】

  高型防火等级

  一分钟每平方喷水8升的喷淋;正方形消防间距3.4米;矩形或平行四边形间距3.6米; 喷淋保护面积11.5平方 ;喷头与边墙间距不能超过1.7米;【仓库等场所】

危型防火等级

一分钟每平方喷水大于等于12升的喷淋;正方形消防间距3.0米;矩形或平行四边形间距3.6米; 喷淋保护面积9.0平方 ;喷头与边墙间距不能超过1.5米。